baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Может ли кабель работать на пределе?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Может ли кабель работать на пределе?

    Буду признателен Вам в решении следующего вопроса: имеется кабель ВВГнг-LS 5×35 длиною 185 метров по цепочке ГРЩ->ЩР, расчетная нагрузка ЩР Ру=48 кВт, cos f=0,9, при условии, что нагрузка будет равномерно распределена по трем фазам, ток в каждой из них составит 48/3/0,22/0,9=81А. По длительному допустимому току из таблицы ПУЭ 1.3.6 из графы в воздухе, видим, что кабель способен длительно выдержать 120 Ампер. Также для обеспечения селективности автоматических выключателей (АВ) мне необходимо у себя в ЩР АВ установить в 100 Ампер, а дальше в ГРЩ 120 Ампер, так вот, ничего страшного, что кабель будет работать как бы на своем пределе и кабель и АВ 120 Ампер? Просто кабель уже проложен, если бы закладывали новый, то взяли бы на ступень выше, к примеру 5×50 кв.мм. Да и потери напряжения в % составляют Uпот.=3,43%, напряжение составляет 366,94 В. Не велико ли отклонение напряжения в 13 В?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Почему берёте кабель ВВГнг-LS 5×35 по таблице 1.3.6? Вам требуется брать допустимые токовые нагрузки из ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19.
    На кабель сечением 35 мм2 надо устанавливать автоматический выключатель номиналом не более 80А:
    1. 137*0,93 = 127,4
    2. 127,4*1,16 = 147,8
    3. 147,8*0,88 = 130,1
    4. 80*1,45 = 116
    5. (80*100)/130 = 61,5%
    Если установить автоматический выключатель номиналом 100 А, то будут превышены допустимые токовые нагрузки:
    100*1,45 = 145 А

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    расчетная нагрузка ЩР Рр=48 кВт, cos f=0,9, при условии, что нагрузка будет равномерно распределена по трем фазам, ток в каждой из них составит 48/3/0,22/0,9=81А.
    У меня совсем другие расчёты:
    48000/380/1,73=73А
    ∆у = (48*185)/(35*83)=8880/2905=3.1%, что соответствует требованиям.

  3. #3
    Alkhr
    Гость
    У меня совсем другие расчёты:
    48000/380/1,73=73А
    ∆у = (48*185)/(35*83)=8880/2905=3.1%, что соответствует требованиям.
    и на косинус фи поделить не забудьте: 73/0,9=81А

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    и на косинус фи поделить не забудьте: 73/0,9=81А
    Спасибо за напоминание

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения