baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Можно ли подключать блок розеток от разных щитов?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    vovcike
    Гость

    Можно ли подключать блок розеток от разных щитов?

    Допускается ли соединение каждой розетки, в одной рамке, от разных щитов?
    Щиты ЩК и ЩР от одной ГРЩ.
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от vovcike Посмотреть сообщение
    Допускается ли соединение каждой розетки, в одной рамке, от разных щитов?
    Рамка является декоративным элементом и не может служить запретом на подключение розеток от разных щитов.

  3. #3
    maximusinn
    Гость
    Цитата Сообщение от vovcike Посмотреть сообщение
    Допускается ли соединение каждой розетки, в одной рамке, от разных щитов?
    А по чему нет? Очень часто в проектах встречаются подобные группы в которых одни розетки для компьютеров, другие для оборудования пользователей (телефон например зарядить). И подключаются эти розетки из разных мест. Так что я думаю - можно.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Нет запрета на подключение розеток от разных щитов, объединенных в блоки декоративными рамками.

  5. #5
    vovcike
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Нет запрета на подключение розеток от разных щитов, объединенных в блоки декоративными рамками.
    При нарушении изоляции (пожар, порыв проводов, и т.д.), в сумме будет 380!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от vovcike Посмотреть сообщение
    При нарушении изоляции (пожар, порыв проводов, и т.д.), в сумме будет 380!
    Каким образом повредится изоляция? vovcike, не надо фанатизма, руководствуйтесь действующими требованиями. Нет запрета на совместную прокладку кабеля от разных щитов и быть не может. ПУЭ, п. 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
    1. Всех цепей одного агрегата.
    2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
    3. Цепей, питающих сложный светильник.
    4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
    5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

    п. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
    Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения