baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как расшифровать провод АПБ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как расшифровать провод АПБ?

    Расшифруйте провод АПБ и может ли он применяться как электропровод по столбам электролиний? Если да, то почему? Если нет, то почему?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Расшифруйте провод АПБ
    Расшифровка провода АПБ:
    А - Алюминиевая токопроводящая жила
    П - Прямоугольный
    Б - Изоляция лентами кабельной и/или телефонной бумаги

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    может ли он применяться как электропровод по столбам электролиний? Если да, то почему? Если нет, то почему?
    Не может, так как обмоточный провод марки АПБ с алюминиевыми однопроволочными жилами круглого или прямоугольного сечения с изоляцией из бумажных лент, предназначенный для обмоток маслозаполненных электрических машин или машин в «сухом» исполнении.

    Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ необходимо выполнять СИПом. ПУЭ, п. 2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения