    Какой трехполюсный вводной автомат установить?

    Какой трехполюсный вводной автомат нужно установить в частном доме на 36 кВт? И как правильно рассчитывать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    36000/380/1,73= 55 А, то есть автоматический выключатель должен быть номиналом 50 А. Можно установить на 63 А, если даст добро энергоснабжающая компания.