Не знаю к какой группе горючести относится гипсокартоновый лист. Подскажите, уважаемые, как смонтировать скрытую электропроводку в перегородках из гипсокартона в полном соответствии с ПУЭ?
Не знаю к какой группе горючести относится гипсокартоновый лист. Подскажите, уважаемые, как смонтировать скрытую электропроводку в перегородках из гипсокартона в полном соответствии с ПУЭ?
Гипсокартонные листы (ГКЛ) по своим свойствам относятся к группе Г1 (горючесть по ГОСТ 30244), соответственно на основании СП 31-110-2003, п. 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
Вопрос к аудитории был такой: означает ли эта цитата ПУЭ, что в упомянутых полостях нужно закладывать обычный кабель-провод, не имеющий индекса
LS, обязательно в неметаллической(ПВХ) трубе,коробе; а кабель,имеющий индекс LS - не обязательно в неметаллической трубе,коробе. Кстати, ПВХгофру можно считать неметаллической трубой?
В ПУЭ об этом сказано так: 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Большое спасибо.
Обычно делают в гофре.
Допускается выполнять скрытую несменяемую электропроводку в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций выполненных из негорючих материалов, но это экономически невыгодно и в процессе эксплуатации может привести к неоправданным излишним затратам. Думается это всем понятно, но некоторые нерадивые и слишком экономные заказчики стараются пренебречь требованием сменяемости электропроводке, что приводит к растрате государственных средств. В ряде случаев, некоторые чиновники преднамеренно закладывают в проект электроснабжения несменяемую электропроводку, чтобы на следующий год можно было выделить Н-ную сумму бюджета на устранение неисправностей в электропроводки с обязательными строительными-молярными работами (штробление, демонтаж и прокладка кабеля, подготовка стен, пола и потолков под покраску).
Стоить помнить, что допускается несменяемая электропроводка только для групповых линий, многие забывают об этом и монолитят всё и вся.
ПУЭ, 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Спасибо, Станислав, что сочли возможным ответить! Однако, я имел ввиду следующее: 1) есть ли у монтажника(проектанта) юр.основания для отказа от применения гофры при монтаже? Расчет такой : ВВГ-стоит 1руб. Гофра-1руб. ВВГ-нг-лс...-на 1руб. дороже, чем ВВГобычн. Откажемся от гофры - в деньгах не теряем и не выигрываем, но затяжка кабеля в трубу стоит денег, а на этом можно удешевить работу. 2)чтобы на практике соблюсти заменяемость проводки, нужно красивый, изогнутый, длинный кабель раскроить на множество прямолинейных кусков и распаять их во множестве распредкоробок...Громадное удорожание!
Нет у проектировщика такого права, так как он обязан соблюсти все требования, вне зависимости от желаний заказчиков сэкономить на электробезопасности и пожарной безопасности.
Не стоит экономить на этом. Даже не хочу рассматривать такие варианты. Для проектировщика есть СП 31-110-2003, где написано, что электропроводку требуется выполнять кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и
газовыделением).
Так заложите в проекте керосиновые лампы, дёшево, сердито, стильно. Сейчас модно под старину, а какая экономия будет, раскашеливайся только на керосин![]()