    Какие установить автоматические выключатели?

    Мне разрешили поставить вводной автомат на 25 А. После счетчика будут 5 автомата (розетки, освещение, баня, стиральная машина, холодильник). На сколько ампер надо поставить автоматы?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Надо смотреть по мощности и сечению проводников кабеля.
    Розетки - не более 16 А (кабель 3х2,5);
    освещение - не более 10 А (кабель 3х1,5)
    баня - в зависимости от мощности нагрузки;
    стиральная машина - не более 16 А (кабель 3х2,5);
    холодильник - не более 16 А (кабель 3х2,5).