    Каким проводом выполнять разводку в щите?

    Скажите, пожалуйста, каким именно проводом (и как определить сечение) нужно производить подключение автоматов внутри электрощита?
    Я нашла Гост Р 51628-2000 п 6.7 и Гост Р 51778-2001 Приложение Г.
    Там написано что нужно выбирать сечение провода для подключения внутренних цепей суммарной нагрузки:
    например — если щит потребляет 134 А,
    вводной кабель 5х70 мм
    (внутри щита подключены автоматы проводом 1х35 , так как допустимый ток кабеля для сеч. 35 мм = 137 А), а вот каким именно выполнять монтаж (марка) нужно в щите (в госте не нашла)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Всё индивидуально. Сколько и каким номиналом установлено в ряду аппаратов защиты? Сколько рядов? Внимательно прочитайте Гост Р 51778-2001 Приложение Г
    Определение сечений отдельных проводников внутренних цепей щитков

    Г.1 Сечение соединительного элемента входных выводов защитных аппаратов линий групповых цепей, относящихся к одной фазе и расположенных в одном ряду, следует определять по суммарному току аппаратов,соединенных этим элементом, умноженному на коэффициент одновременности, определяемый по приложению В.

    В суммарное значение тока не входит номинальный ток аппарата, к вводу которого присоединен питающий проводник, а сам аппарат не входит в число аппаратов, по которому следует выбирать коэффициент одновременности по приложению В.

    Г.2 Если защитные аппараты групповых цепей,относящихся к одной фазе, расположены в щитке в несколько рядов, то сечение соединительных элементов для каждого из них определяют согласно Г.1, при этом следует иметь в виду, что к каждому ряду аппаратов присоединяют отдельный питающий проводник.

    Г.3 Если питающий проводник присоединяют к вводу защитного аппарата, расположенного в середине ряда аппаратов, то сечения соединительных элементов для аппаратов, расположенных по обе стороны от этого аппарата, определяют по их суммарным токам, как указано в Г.1. Сечение соединительных элементов может быть принято единым по наибольшему суммарному току.

    Г.4 Если полученные сечения соединительных элементов защитных аппаратов по Г.1 - Г.3 превышают допустимые значения сечений,установленные для входных выводов аппаратов, то в щитках могут предусматриваться сборные шины, к которым должны присоединяться аппараты проводниками соответствующих сечений, выбираемых по номинальным токам аппаратов.

    Сечение сборных шин следует выбирать по номинальным токам вводных аппаратов щитков.

    Г.5 Сечения питающих проводников по Г.1 - Г.3 определяют по суммарному току всех присоединенных к каждому из них аппаратов с учетом коэффициентов одновременности согласно приложению В.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    каким именно выполнять монтаж (марка) нужно в щите
    Выполняйте проводом марки ПВ3.

  3. #3
    Елена
    Гость
    Выполняйте проводом марки ПВ3.[/QUOTE]

    Спасибо за ответ
    А где именно прописано что нужно именно гибким проводом ПВ3?
    а ВВГнг(А)-LS - можно?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    А где именно прописано что нужно именно гибким проводом ПВ3?
    Провод ПВ3 гибкий и его при больших сечениях легче прокладывать в щите, а так можете проложить моножильным ПВ или кабелем ВВГнг или шинами, всё индивидуально, но обязаны сделать так, чтобы выполнить требования ПУЭ, п. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).


    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    ВВГнг(А)-LS - можно?
    Можно.

  5. #5
    DIMA
    Гость
    я для щитового использую провод марки H07V-K.