    Защитит ли реле напряжения?

    Извините, я в электричестве «чайник». Поясните, пожалуйста, для защиты асинхронных двигателей устанавливают различные реле напряжений (ЕЛ-13, РНПП). Реле подключается параллельно нагрузке, в моем случае от места установи реле до двигателя несколько метров кабеля. Установщики реле говорят, что оно защищает от различных факторов: понижение (повышение) напряжения, перекос фаз, обрыв фазы. Вопрос касается именно обрыва и перекоса фаз: такие реле контролируют всю цепь от генератора до двигателя, или только от генератора до места установки реле? При обрыве фазы на участке от генератора до реле все понятно. А на участке от реле до двигателя каким образом оно «поймет» что произошел обрыв фазы, ведь все процессы понижения линейного напряжения до половины значения, возрастания пускового тока в 5-6 раз происходят в обмотках э/двигателя, а не в питающей сети (фазах)? И имеет ли при всем этом величина нагрузки на валу двигателя?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    такие реле контролируют всю цепь от генератора до двигателя, или только от генератора до места установки реле?
    отвечу кратко. данное реле контролирует ввод.

    А на участке от реле до двигателя каким образом оно «поймет» что произошел обрыв фазы
    не как не поймет.
    требуется дополнительно установить автомат защиты двигателя.