    В чем различие понятий напряжения?

    В чем различие понятий класс напряжения электросетей и уровень напряжения электросетей? Оба словосочетания одновременно встречаются в некоторых абзацах Правил технологического присоединения к электрическим сетям…, например, в пункте 16. б. абзац 6. В методических указаниях федеральной службы по тарифам по определению размера платы за техническое присоединение к электрическим сетям используется только словосочетание уровень напряжения.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    класс напряжения электросетей
    Класс напряжения введён для электросетей. Это значение напряжения, которое используют при передаче электроэнергии потребителю. Различают несколько классов напряжения:

    - ультравысокое (от 750 кВ)
    - сверхвысокое (от 330 кВ до 550 кВ)
    - высокое (от 110 кВ до 220 кВ)
    - среднее первое (35 кВ)
    - среднее второе (20, 10, 6, 1 кВ)
    - низкое (менее 1 кВ)

    уровень напряжения электросетей
    В соответствии с ГОСТ ГОСТ 19431-84:

    Уровень напряжения в пунктах электрической цепи - Значение напряжения в пунктах электрической сети, усредненное по времени или по некоторому числу узлов сети.

    В частности, уровень напряжения определяют в точке присоединения для определения расчётного тарифа.