Тема: Как рассчитываются потери напряжения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как рассчитываются потери напряжения?

    Как рассчитываются потери электроэнергии на линии (ВЛ или КЛ)? Есть какая-нибудь упрощенная формула, чтобы приблизительно знать? А то все что не находил, такие «дебри».

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Можете считать по этой формуле:

    Расчёт потерь напряжения:
    ∆Y = (P*L)/(S*C)

    P - мощность нагрузки
    L - длина линии
    S - сечение кабеля
    С – справочный коэффициент. Он зависит от напряжения и материала проводника. Для медного проводника в сети 380/220 имеет значение 83, для алюминиевого - 50.

  3. #3
    Лёха
    Гость
    Михаил_Д скажите пожалуйста, рассчитанные потери напряжения ∆Y будут за какой период времени (т.е. за сутки, час или минуту и т.д.)

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Для медного проводника в сети 380/220 имеет значение 83, для алюминиевого - 50.
    Михаил_Д, укажите пожалуйста из какого документа данные цифры взяты, просто проектировщик для медного кабеля сечением 2,5мм2 применяет коэффициент равный 10.7.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    проектировщик для медного кабеля сечением 2,5мм2 применяет коэффициент равный 10.7
    А где он взял такое значение коэффициента С? Его либо рассчитывают, либо берут из справочников.



    Можно посмотреть справочник Кнорринга по светотехническим расчётам или другую аналогичную литературу.

  6. #6
    maximusinn
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можете считать по этой формуле:

    Расчёт потерь напряжения:
    ∆Y = (P*L)/(S*C)

    P - мощность нагрузки
    L - длина линии
    S - сечение кабеля
    С – справочный коэффициент. Он зависит от напряжения и материала проводника. Для медного проводника в сети 380/220 имеет значение 83, для алюминиевого - 50.
    По этой формуле получаются потери 2,5% на линии в 1 км СИП4 2х16 и мощность 2 кВт. А во всех онлайн-калькуляторах получается 30%. Или данная формула не подходит для расчета потерь напряжения в ВЛИ-0,4 кВ?

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    По этой формуле получаются потери 2,5% на линии в 1 км СИП4 2х16 и мощность 2 кВт. А во всех онлайн-калькуляторах получается 30%. Или данная формула не подходит для расчета потерь напряжения в ВЛИ-0,4 кВ?
    У меня вот так получилось.

    Расчет:
    Мощность 2кВт
    Кабель 16мм2 (алюминий)
    Напряжение 220В
    Длина 1000м
    Справочный коэффициент 8,3 (для алюминия)
    Y=(2х1000)/(16х8,3)=15%.

  8. #8
    maximusinn
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    У меня вот так получилось.

    Расчет:
    Мощность 2кВт
    Кабель 16мм2 (алюминий)
    Напряжение 220В
    Длина 1000м
    Справочный коэффициент 8,3 (для алюминия)
    Y=(2х1000)/(16х8,3)=15%.
    Подобная цифра у меня получалась когда по справочнику Шаповалова считал, но у него отвратительное качество (DJVU). а вы где этот коэффициент брали?

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    Подобная цифра у меня получалась когда по справочнику Шаповалова считал, но у него отвратительное качество (DJVU). а вы где этот коэффициент брали?
    Михаил_Д предоставил из справочника, смотрите пост #9. Еще указан справочник в посте #16 (по нему коэффициент составляет 7,4).

  10. #10
    Лёха
    Гость
    Михаил_Д Спасибо!