baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Какая должна быть толщине штукатурного слоя над кабелем?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какая должна быть толщине штукатурного слоя над кабелем?

    Возникла такая ситуация на объекте строительства, при прокладке кабеля ВВГнг 3х2.5 по голым кирпичным стенам, и после их оштукатуривания - проложенный кабель торчит из под штукатурки. Толщина штукатурного слоя минимальная. Заказчик хочет купить «очередной участок за городом» (это как вариант). В СНиПе 3.05.-06-85 и ПУЭ я не нашел никакой информации. В СНиПе пункт «Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций» я нашел только вот это:
    3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.
    Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм. Но это ведь это требование к трубам и каналам. Есть ли какая-нибудь другая информация по минимальной толщине штукатурного слоя над проложенным проводом или кабелем под штукатурку?

  2. #2
    Elktrik
    Гость
    Кабель по правилам необходимо прокладовать в трубе,для обеспечения сменяемости кабеля.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В СНиПе 3.05.-06-85 и ПУЭ я не нашел никакой информации. В СНиПе пункт «Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций» я нашел только вот это:
    А теперь прочитайте в СНиПе 3.05.-06-85 пункт 3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.

    Как уже отметил Elktrik, требуется обеспечить сменяемость электропроводки, а это означает, что специальный канал в строительной конструкции должен быть устроен таким образом, чтобы была возможность протяжки в нём кабеля без повреждения наружной изоляции проводников.

  4. #4
    DIMA
    Гость
    я за более чем 10 лет ни одного раза не видел объекта который бы отвечал полной смене эл.проводки на 100%.
    так что считаю это не выполнимой задачей без основательного разрушения внешней отделки помещения.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    так что считаю это не выполнимой задачей без основательного разрушения внешней отделки помещения
    Если прокладывается кабель в гофре/трубе, то основательных разрушений не требуется, даже в случаях выполнения кабельных линий с большим числом поворотов. Достаточно выдолбить небольшие отверстия в местах поворотов кабельной линии, а уже с этих мест осуществить замену. А теперь обратите внимание на те кабельные линии, которые замонолители без трубы. Они вообще не подлежат замене.

  6. #6
    DIMA
    Гость
    Григорий уважаемый.
    заменить кабель проложенный в гофротрубе на дистанции болльше 8-10м с поворотами практически не возможно(из личного опыта) проще и быстрее проложить новую линию.
    даже в пластиковых трубах бывает не возможно вытянуть кабель,попадает камушек, прочие и все труды пустая трата времени.
    у меня был объект монолитный новый дом по замене проводки от застройщика,по замоноличиным трубам я смог протянуть всего 25% электрики .

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    заменить кабель проложенный в гофротрубе на дистанции болльше 8-10м с поворотами практически не возможно
    Смотря сколько поворотов у данной линии. При прокладке кабельных линий необходимо их минимизировать. Из своего опыта могу заверить, что менял спокойно 25 - 30 метров.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    проще и быстрее проложить новую линию.
    Я бы не сказал. При прокладке новой кабельной линии придётся штробить, а это большие затраты на отделку и прочие сопутствующие работы.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    даже в пластиковых трубах бывает не возможно вытянуть кабель,попадает камушек, прочие и все труды пустая трата времени.
    А это уже говорит о качестве прокладки кабеля. Сейчас развелось столько монтажников, которые поменяли лопаты на перфораторы, что о профессионализме не стоит даже заикаться. Все беды от стремлении заказчиков любыми путями сэкономить и сделать электромонтаж за 3 копейки.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    у меня был объект монолитный новый дом по замене проводки от застройщика,по замоноличиным трубам я смог протянуть всего 25% электрики .
    В монолите - это нормальный процент. Обычно в старых зданиях каналы забиты на все 100%.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения