    Как подключить однофазный стабилизатор?

    Сеть треугольник - без нуля. Линейное напряжение 220 в. Как подключить однофазный стабилизатор?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    мало информации для понимания.
    на вскидку.


  3. #3
    vladk
    Гость
    Да, именно так и есть.

  4. #4
    vladk
    Гость
    Получается вроде так - подключаем стабилизатор к двум фазам , землю стабилизатора --- > к земле. Hарушаем ПУЭ? Если плохая земля, то на корпусе будет 110 в.

  5. #5
    DIMA
    Гость
    это система - IT и в жилом фонде сейчас она запрещена,где вы ее вообще откопали?.
    выход.
    1)заземлять одну фазу как на схеме(лучший вариант), если конечно нет 3ех фазных потребителей под данную сеть.
    2)использовать разделительный трансформатор.

  6. #6
    vladk
    Гость
    Спасибо за ответ. Разделительный трансформатор - лучшее решение, но денег много нет. А систему откопали в центре одного из городов миллионников России.