baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Разъясните пожалуйста требование ПУЭ п. 1.7.135

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Miha63
    Гость

    Разъясните пожалуйста требование ПУЭ п. 1.7.135

    Не совсем понимаю как выглядит в монтажном виде требование ПУЭ "В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой."
    Где это место разделения ? И какие это отдельные зажимы и шины ? Я представляю так: Вход СИП, фаза на автомат защиты, а вторая жила это PEN соединяется с не изолированной шиной РЕ которая в свою очередь соединена перемычкой (одной или двумя не знаю как правильно) с другой шиной N (рабоче нулевой). Про какие отдельные зажимы или шины говорится в ПУЭ ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Где это место разделения ?
    Точка деления находится на шине PE, если не установлена ГЗШ. К этой шине Вы подключаете PEN проводник.

    Вход СИП, фаза на автомат защиты, а вторая жила это PEN соединяется с не изолированной шиной РЕ которая в свою очередь соединена перемычкой (одной или двумя не знаю как правильно) с другой шиной N (рабоче нулевой).
    Правильно понимаете. Должна быть шина PE и шина N. Их требуется соединить перемычками. Для обеспечения высокой надёжности предпочтительнее соединять шины двумя перемычками.

    Про какие отдельные зажимы или шины говорится в ПУЭ ?
    Речь идёт о шинах PE и N. Они же устанавливаются раздельно, поскольку на одной шине Вы не можете разделить PEN проводник на РЕ и N.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Посмотрите вот эту схему, где показано где и как разделяется PEN проводник в ВРУ.


  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Ознакомьтесь с Главой 6.4 Контактные зажимы по ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. В главе определены тип и назначение шин, устанавливаемых в ВРУ.

    Цитирую частично:

    6.4.1 Во ВРУ должны быть предусмотрены контактные зажимы (далее - зажимы), которые должны обеспечивать надежное присоединение проводников внешних и внутренних цепей и иметь средства для стабилизации контактного давления согласно ГОСТ 10434.
    6.4.3 На нулевой защитной шине РЕ и нулевой рабочей шине N должны быть предусмотрены зажимы для проводников внутренних цепей и внешних проводников распределительных и групповых цепей, а также для проводников питающей сети.
    Сечения проводников, присоединение которых должны обеспечивать зажимы, - согласно 6.4.4.
    …
    6.4.4 Зажимы, предусматриваемые на нулевой защитной шине РЕ и нулевой рабочей шине N для присоединения проводников внутренних цепей и внешних проводников распределительных групповых цепей, должны обеспечивать присоединение проводников сечением от 1,5 мм² до значений, определяемых по таблицам 3 и 4, в зависимости от сечения фазных проводников.
    …
    6.4.5 К каждому зажиму для РЕ- и N-проводников должен присоединяться, как правило, один проводник.
    6.4.6 Зажимы для РЕ- и N-проводников отходящих распределительных и групповых цепей следует маркировать порядковыми номерами.
    6.4.7 Зажимы для присоединения защитных РЕ- или PEN-проводников питающих сетей должны иметь маркировку знаком заземления .

  5. #5
    Miha63
    Гость
    Спасибо за подробный ответ.
    Стесняюсь быть навязчивым, но еще хочу спросить, какие функции выполняют автоматы защиты на представленном рисунке первые два по входу ? Они обязательно должны устанавливаться ? Нижняя группа понятна защита потребителей.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    какие функции выполняют автоматы защиты на представленном рисунке первые два по входу ?
    Они заняты исполнением своих прямых обязанностей -обеспечивают защиту и управление. )))

    ГОСТ 17703-72 АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОММУТАЦИОННЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ даёт определение автоматическому выключателю:

    Автоматический выключатель - выключатель, предназначенный для автоматической коммутации электрической цепи.

    Примечания:

    1. Как правило, автоматические выключатели предназначены для коммутации цепей при токах короткого замыкания и перегрузки.
    2. Автоматические выключатели обычно предназначены для нечастых коммутаций

    Посмотрите соответствующие пункты ПУЭ.

    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    После счётчика тоже необходимо установить аппарат защиты:

    п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Они обязательно должны устанавливаться ?
    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

  8. #8
    Miha63
    Гость
    Благодарю за разъяснения и ссылки на нормативные документы.
    Еще есть вопрос: Как рассчитываются аппараты управления, на сколько ампер на вводе и после счетчика ?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Miha63 Посмотреть сообщение
    Как рассчитываются аппараты управления, на сколько ампер на вводе и после счетчика ?
    Формула расчет сети 220 В
    Iрасч. = Ррасч. / Uсети

    Формула расчет сети 380 В
    Ррасч. / 1,73 / Uсети

    После счётчика устанавливают автоматические выключатели того же номинала, что и перед счётчиком.

  10. #10
    Miha63
    Гость
    Спасибо, сразу ответа не увидел, вторая страничка пошла.

    А какого номинала должен быть вводной АВ при выделенной мощности 5 киловатт ?
    И если до и после счетчика одинаковый номинала поставить, то тип размыкания тоже может быть одинаков ?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения