    Светодиодное освещение

    Приветсвую всех! В проекте поменялись светильники с ЛЛ на LED. Есть большие помещения, по расчету 93 светильника по 50Вт (LED). Ранее, на ЛЛ, было разбито на 3-4 3ф. группы и с пофазным чередованием подключались. Монтажники имели печальный опыт со светодиодами и предупредили, что очень большие пусковые токи и расчетные автоматы выбиваются.Никогда не сталкивалась с подобными проблемами, поделитесь опытом по выбору автоматов и проводников, если вообще таковые проблемы действительно имеют место быть!!!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Монтажники имели печальный опыт со светодиодами и предупредили, что очень большие пусковые токи и расчетные автоматы выбиваются.
    Такая проблема существует и зависит она от конкретных производителей светодиодных светильников, которые, к великому сожалению, не указывают в характеристиках пусковые токи, а зачастую просто вводят в заблуждение покупателей заявляя об отсутствии пусковых токов или же наличии функций "мягкий пуск с ограничением пускового тока". У светодиодных светильников имеются блоки питания трёх видов: со встроенными дросселями, со встроенными управляемыми вентилями, без дросселей и управляемых вентилей. Пусковой ток конкретного светильника зависит от установленного производителем типа блока питания.

    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Никогда не сталкивалась с подобными проблемами, поделитесь опытом по выбору автоматов и проводников.
    Спрашивайте у поставщика или производителя исполнение светодиодных светильников (без устройств компенсации, с пассивным устройством компенсации или с активным устройством компенсации), а также исполнение блока питания (смонтирован в каждую лампочку, либо один на светильник, либо один на группу светильников), а если они не смогут ответить (обычно так и происходит), то при желании можете провести испытания и самостоятельно выявить пусковой ток конкретного образца.