Тема: Как правильно выполнить скрытую прокладку кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как правильно выполнить скрытую прокладку кабеля?

    Как правильно будет выполнить прокладку внутридомовой распределительной сети в частном доме, при условии если дом сделан из арболитовых блоков? Стены неоштукатурены, проектом было предусмотрено монтаж гипсокартона и прокладка кабеля за ней в гофротрубе, но …
    Теперь Заказчик решил ГКЛ убрать (так дешевле) и оштукатурить все обычным способом, а по распределительным сетям конкретики не дал и проектного института сейчас уже нет.
    Арболит — другое название — древобетон, там смесь бетона и опилок, вроде как он негорючий материал.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Теперь Заказчик решил ГКЛ убрать (так дешевле) и оштукатурить все обычным способом, а по распределительным сетям конкретики не дал и проектного института сейчас уже нет.
    Штукатурьте арболит и прокладывайте кабель в штукатурном слое.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Арболит — другое название — древобетон, там смесь бетона и опилок, вроде как он негорючий материал.
    По НПБ 244-97 и ГОСТ 30244-94 арболит относится к материалам группы горючести Г1 (слабогорючие материалы), но только до тех пор, пока блоки остаются в недеформированном состоянии и не имеют трещин.

  3. #3
    Алекс
    Гость
    Вариант применения гофры и прокладки кабеля в ней и в штробе в этом случае возможен?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Если проштробить арболитовые блоки, то они потеряют свои свойства группы горючести Г1. Можно проложить кабель только в слое штукатурки.

    Цитата Сообщение от Алексей Хладоген Посмотреть сообщение
    Вариант применения гофры и прокладки кабеля в ней
    Гофра не защищает сгораемые основания от возгорания, она предназначена для обеспечения сменяемости электропроводки.

  5. #5
    Алекс
    Гость
    Хорошо, ну а где конкретно написано (смотрел НПБ) не нашел - что прокладка кабеля по этим основаниям запрещена открытым способом с последующим оштукатуриванием?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Алексей Хладоген Посмотреть сообщение
    прокладка кабеля по этим основаниям запрещена открытым способом с последующим оштукатуриванием?
    ПУЭ, п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
    п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    п. 2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
    п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
    п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять;
    за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
    за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

прочая информация