baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Кто должен подключать кабель к блокам управления сауной?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sputnik-e
    Гость

    Кто должен подключать кабель к блокам управления сауной?

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться... Ситуация состоит в следующем, есть компания под названием "N", которая занимается производством и установкой саун, включая электрооборудование к ним, а также есть заказчик, ген.подрядчик и т.д и т.п, который заказал установку сауны. Подрядчик подводит силовые кабеля питания к блокам управления сауной.
    Вопрос: Кто должен подключать кабеля питания к блокам управления сауной? Как разграничить ответственность.? То есть все внутренние подключения в сауне, все что ниже блока управления сауной ( от блока до электро печи, датчики и т.д) выполняет сама компания "N", а подключение электропитания к блоку управления, остается спорным вопросом.

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Sputnik-e, Ваш заголовок для этой темы "Разграничение зоны ответственности при подключинии потребителей эл.энергии?" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Sputnik-e Посмотреть сообщение
    которая занимается производством и установкой саун
    Так как после установки сауны, компания под названием "N" обязана произвести наладку электрооборудования, пробный запуск и ввод сауны в эксплуатацию, то подключение сауны обязаны произвести представители компании "N". Не стоит забывать, что после подключения электрооборудования компания "N" обязана выдать гарантию на сауну, так как все подключения, наладку и ввод в эксплуатацию осуществлялся специалистами компании "N". Если подключение сауны будет произведено сторонней организацией, то у компании "N" будет возможность уклониться от выполнения гарантийных обязательств.

  4. #4
    Sputnik-e
    Гость
    Может я не правильно выразился, но я имел ввиду питание от распред. щита заказчика до блока управления сауной.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Питание от распределительного щита может выполнить любая специализированная организация. Компания "N" не обязана это делать. А вот подключать свою сауну обязаны спецы компании "N".

  6. #6
    Sputnik-e
    Гость
    Спасибо за ответ. А как быть в случае с безопасностью подключения, какие документы нужны на разрешение подключения спецом компании "N" со стороны заказчика?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Заказчик обязан проверить у специалистов наличие действующего удостоверения о прохождении ежегодной аттестации, можно затребовать выписку из журнала о прохождении аттестации.

  8. #8
    Sputnik-e
    Гость
    Я имею ввиду, как может гарантировать заказчик, что во время подключения, ошибочно никто не подаст напряжение на кабель.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Специалисты обязаны знать технику безопасности Отключается электроэнергия, вывешиваются таблички или направляют одного специалиста к распределительному щиту, чтобы он предотвращал несанкционированное включение аппаратов защиты.

  10. #10
    Sputnik-e
    Гость
    Спасибо за ваши рекомендации!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения