    Насколько существенна буква (А) в обозначении кабеля?

    Насколько существенна буква (А) в обозначении кабеля, которая в скобках, например кабель ВББШВнг(А)? Если без буквы пройдет ли входной контроль?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Можете смело прокладывать кабель ВБбШвнг. Использование кабеля с индексом категории "A" носит рекомендательный характер. Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений):
    ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8.
    Как следует из представленного перечня документов добровольного применения, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах указанных пунктов.

    Для прокладки кабеля в земле не требуется ни характеристика «нг», ни тем более «нг-LS», но возникает вопрос: как обеспечить требования пожарной безопасности на отрезке от точки ввода кабеля в здание до ВРУ (ГРЩ)? Этот отрезок обычно достаточно небольшой, а прокладка выполняется, например, на лотке в подвале. В этом случае целесообразно на этом ограниченном отрезке принять дополнительные меры пожарозащиты, например, покрыть кабель огнезащитным составом.