baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Как выполнить данный электромонтаж?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    MaxHunter
    Гость

    Как выполнить данный электромонтаж?

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как мне выполнить электромонтаж (и в будущем выполнять похожие работы), техзадание на который находится на рисунке. Интересует оформление данной работы, с технической стороны вопросов нет, а вот как мне провести юридически эту работу? Я работаю электромонтером, есть удостоверение и 4-я группа по электробезопасности, также есть ИП, оквэд - электромонтажные работы, иногда выполняю (самостоятельно в одно лицо, без наемных работников) мелкие работы на которые не требуется СРО и штат ИТРов. Но как быть с тем, что на рисунке? Могу ли я самостоятельно, как ИП претендовать на получение данного заказа или надо создавать ООО, получать допуск СРО и нанимать директора и нескольких инженеров с высшим электротехническим образованием? Разъясните пожалуйста.
    Изображения

  2. #2
    MaxHunter
    Гость
    На картинке плохо видно.
    Вот техзадание:
    1. Демонтаж держателей с предохранителями, установленных на изоляционном основании (шт.15)
    2. Монтаж автоматических выключателей 63 А (5 шт.)
    3. Демонтаж рубильника (1 шт.)
    4. Монтаж выключателя автоматического 200 А (1 шт.)
    5. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей линии (36 шт)
    6. Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль»
    7. Измерение сопротивления изоляции мегомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям линии
    8. Фазировка электрической линии с сетью напряжением 0,4 кв

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от MaxHunter Посмотреть сообщение
    Могу ли я самостоятельно, как ИП претендовать на получение данного заказа или надо создавать ООО, получать допуск СРО и нанимать директора и нескольких инженеров с высшим электротехническим образованием?
    ООО открывать не требуется, так как ИП имеет такие же права, просто разные формы собственности и отчётности в налогообложении.

    На данный перечень работ не требуется вступление в СРО, кроме объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
    Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
    20. Устройство наружных электрических сетей
    20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*
    * Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
    Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
    (введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
    1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
    1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);
    2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
    3) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
    5) объекты космической инфраструктуры;
    6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
    7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
    8 ) метрополитены;
    9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
    10) утратил силу. – Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ;
    10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
    (п. 10.1 введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
    11) опасные производственные объекты, на которых:
    а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно;
    (в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
    б) утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 04.12.2007 N 324-ФЗ;
    в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
    г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;
    д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.
    2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
    1) высота более чем 100 метров;
    2) пролеты более чем 100 метров;
    3) наличие консоли более чем 20 метров;
    4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
    5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета.


    Цитата Сообщение от MaxHunter Посмотреть сообщение
    6. Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль»
    7. Измерение сопротивления изоляции мегомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям линии
    8. Фазировка электрической линии с сетью напряжением 0,4 кв
    Данный вид электроизмерительных работ может выполнять только элекролаборатория, которая должна быть зарегисрирована в Ростехнадзоре и имеет разрешение на соответствующие виды работ.
    ПУЭ, п. 1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и/или протоколами.

    ПТЭЭП, п. 3.6.13. Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены протоколами или актами, которые хранятся вместе с паспортами на электрооборудование.

    «Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий»
    11. Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов.

    Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
    ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
    п. 5.1.1 К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем разделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В.
    Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (приложение N 2 к настоящим Правилам).
    Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.
    Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.

    ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
    от 24.07.2013 N 328н
    XXXIX. Охрана труда при проведении испытаний и измерений. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника
    39.1. К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
    Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках.
    Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор.
    Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года (далее - опытный работник).
    39.2. Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду.
    Допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках осуществляет оперативный персонал в соответствии с главой X Правил, а вне электроустановок - ответственный руководитель работ или, если он не назначен, производитель работ.
    Проведение испытаний в процессе работ по монтажу или ремонту оборудования должно оговариваться в строке "поручается" наряда.
    39.3. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады - группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II.

  4. #4
    MaxHunter
    Гость
    Получается, что если привлечь на измерения стороннюю электролабораторию с регистрацией, то можно брать данный заказ. А вот если бы в техзадании была ещё замена трансформатора 10/0,4 кВ, тогда без сро такую работу можно брать?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от MaxHunter Посмотреть сообщение
    Получается, что если привлечь на измерения стороннюю электролабораторию с регистрацией, то можно брать данный заказ.
    Нет, не получится, так как они ищут ту организацию, у которой есть весь пакет разрешающих документов на данные виды работ.

    Цитата Сообщение от MaxHunter Посмотреть сообщение
    А вот если бы в техзадании была ещё замена трансформатора 10/0,4 кВ, тогда без сро такую работу можно брать?
    Без СРО не получится. Ознакомьтесь с перечнем видов работ, которые требуют вступления в СРО.

    20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно.

  6. #6
    MaxHunter
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    они ищут ту организацию, у которой есть весь пакет разрешающих документов на данные виды работ.



    Без СРО не получится. Ознакомьтесь с перечнем видов работ, которые требуют вступления в СРО.
    Владимир, спасибо за ответы. В плане организации, картина более-менее прояснилась. Остались правда вопросы по привлечению специалистов в штат, но для этого создам другую тему. Ещё раз спасибо.

  7. #7
    dreitry
    Гость
    Подобный заказ можно получить являясь ИП.
    Даже по допускам сро здесь вопрос. Скорее всего не получится. Надо ознакомиться сначала с перечнем полным работ, которые подпадают под сферу саморегулирования.

  8. #8
    dreitry
    Гость
    Да, кстати, или же надо брать стороннюю организацию с готовыми документами и получать свой заказ.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения