Тема: Как рассчитать сечение кабеля для прокладки в блоке?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Светлана
    Гость

    Как рассчитать сечение кабеля для прокладки в блоке?

    Здравствуйте. Возникла такая проблема-заказчик хочет проложить кабельную линию 0,4кВ от нового КТП к электрощитовой проектируемого склада. Склад пока не построен и кабельную линию проложат по пока пустой территории. Перечитала много литературы и остановилась на варианте прокладки линии в блочной канализации из асбоцементных труб. Предполагаемая мощность потребителя 750кВт. Выбрала кабель АВВГнг 2*(3*(1*120))мм2. Кабель будет скреплен в треугольник и в параллель пойдут 2 кабельные линии в двух трубах.Длина такого блока 19м. В ПУЭ п.2.3.78 для расчета допустимого длительного тока одножильного кабеля проложенного в трубопроводе определяется по данным изготовителя каб.продукции и установленным им корректирующим коэффициентом для условий прокладки кабелей в трубах. Изготовители такой корр.коэффициент не дают. Как мне определить это сечение чтобы не прогадать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    Изготовители такой корр.коэффициент не дают. Как мне определить это сечение чтобы не прогадать?
    Изготовитель кабельной продукции должен руководствоваться ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ

    Откройте таблицу 21 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения