Тема: Нужно ли производить оконцевание кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    maximusinn
    Гость

    Нужно ли производить оконцевание кабеля?

    В ПУЭ написано так:
    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
    Если какой-либо кабель , например с жилой 10 мм, многопроволочный требуется завести на автомат, то нужно опресовывать трубками концы?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Если какой-либо кабель , например с жилой 10 мм, многопроволочный требуется завести на автомат, то нужно опресовывать трубками концы?
    Обязательно,опресовывать.
    так в поцессе работы,контакт кабеля может нагреваться и происходит тепловое расширение металла.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические

    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

    - жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;

    - жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.

  4. #4
    maximusinn
    Гость
    [QUOTE=Григорий;16641] Спасибо за ответ.

  5. #5
    maximusinn
    Гость
    [QUOTE=Григорий;16641]ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические

    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    ...или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;

    вот в соответствии с этим пунктом разве нельзя жилу 10мм2 просто вставить в автомат? Там же зажим с винтом и все нормально прижмет. И если нельзя, то когда же тогда можно?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    вот в соответствии с этим пунктом разве нельзя жилу 10мм2 просто вставить в автомат? Там же зажим с винтом и все нормально прижмет.
    Зажимы в автоматических выключателях не обеспечивают надёжное соединение многопроводолных жил проводников. В процессе эксплуатации жилы проводников нагреваются и металл расширяется, а после охлаждения ослабевают. Таким образом часть жил многопроволочных проводников выпадают из под зажимного процесса, что неминуемо приводит к нагреву проводников.

    Цитата Сообщение от maximusinn Посмотреть сообщение
    И если нельзя, то когда же тогда можно?
    Устанавливайте штыревые наконечники.

  7. #7
    DIMA
    Гость
    даже оборудование без нагрузки(напряжение снято) где использован многопроволчный кабель контакт не оконцован, с некоторым периодом времени контакт сильно ослабевает в АВ.