Тема: Требуется ли лудить концы медного провода?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Требуется ли лудить концы медного провода?

    Правомерно ли предписание электроснабжающей организации — лудить концы медного провода отходящего от вторичной обмотки трансформаторов тока (они зажимаются под винт), и концы провода входящие в электросчетчик? Перечитал все ПУЭ но таких требований не нашел. Может кто знает?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
    2.1.7. Необходимость нанесения защитного металлического покрытия на рабочие поверхности медных проводников должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

    Какими проводниками выполнили присоединение? Многопроволочными или однопроволочными?

  3. #3
    Denisyaika
    Гость
    Здравствуйте провод используется одножильный.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Denisyaika Посмотреть сообщение
    провод используется одножильный
    Спросите обоснование требований у специалистов электроснабжающей организации и дайте им ознакомиться с ГОСТ 10434-82. Их требования не обоснованы. Грубо говоря - они просто незаконно придираются.

  5. #5
    Denisyaika
    Гость
    Они ссылаются на пункт 3,4,7 ПУЭ "3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.
    К выводам измерительных трансформаторов или отдельным аппаратам кабели допускается присоединять непосредственно.
    Исполнение зажимов должно соответствовать материалу и сечению жил кабелей."
    Говорят что клемник на трансформаторах тока луженый, вот и провод значит надо лудить. Объясняют что если не лудить из-за окисления меди учет будет меньше.

  6. #6
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Denisyaika Посмотреть сообщение
    Исполнение зажимов должно соответствовать материалу и сечению жил кабелей
    В данном конкретном случает открываем ГОСТ 10434-82, и смотрим приложение 2, где описаны способы соединения проводников без средств стабилизации электрического сопротивления. А то, что они говорят, то это чистой воды обман, особенно в части уменьшения учёта. Я Вам дала пункт 2.1.7. в ГОСТ 10434-82. Дайте им почитать, в противном случае пообещайте обратиться на их действия с жалобой в ФАС, тогда прыть быстро улетучится.

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Если не хотите с ними ругаться, то установите на медные проводники луженые наконечники.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Может тогда лучше поставить другие ТТ у которых межповерочный интервал больше, тем более, что таких предостаточно.