    На каком расстоянии возможна прокладка кабеля?

    На каком минимально допустимом расстоянии возможна прокладка силового кабеля вдоль многоквартирного жилого дома?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    ПУЭ, п. 2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
    От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:
    При горизонтальной прокладке:
    под балконом, крыльцом, а также над крышей
    промышленного здания ............................................... 2,5
    под окном .................................................. .................... 0,5
    под балконом .................................................. .............. 1,0
    под окном (от подоконника) ........................................ 1,0
    При вертикальной прокладке до окна ............................. 0,75
    То же, но до балкона .................................................. ....... 1,0
    От земли .................................................. ........................... 2,75
    При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов.
    2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Кабель проложен на тросе по воздуху?