Тема: Можно ли прокладывать кабель через автостоянку?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли прокладывать кабель через автостоянку?

    Строится жилой дом с пристроенной полузаглубленной автостоянкой. Можно ли прокладывать через автостоянку кабельные линии 0,4кВ и 10 кВ? (с точки зрения электрической и пожарной безопасности)? И если можно — обоснование либо требования. На какой источник ссылаться?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    А почему планируете прокладывать через автостоянку, а не вводите кабельные линии непосредственно в помещение щитовой и ТП? Хотите сэкономить на материалах? ПУЭ, п. 7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.