Тема: Где в ванной комнате можно устанавливать штепсельные розетки?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Где в ванной комнате можно устанавливать штепсельные розетки?

    Помогите разобраться в вопросе об установки штепсельных розеток в ванной комнате в квартире. На каком расстоянии от умывальника можно установить розетку? В каких нормативных документах об этом написано?

  2. #2
    alex3530
    Гость
    ПУЭ 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
    В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
    Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    допускается установка штепсельных розеток в зоне 3
    Все правильно, в соответствии с ГОСТ Р 50571.11-96, устанавливать розетки в ванной можно на растоянии 0,6 м от края умывальника.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    В СП 31-110-2003 те же требования об установке розеток в зоне 3.
    14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитии и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.