baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как правильно себя вести в непростой ситуации

Комбинированный просмотр

  1. #1
    SchAndrew
    Гость

    Как правильно себя вести в непростой ситуации

    С 40-х годов прошлого века электроснабжение нашего дома было по ВЛ, проходящей через соседей, последняя опора была на соседнем участке в 1 м. от границы с нашим участком и примерно в 20 м. от дома. Недавно опора упала, хотя менялась примерно 8 лет назад и можно предполагать, что упасть ей "помогли", т.к. в этот день было полное безветрие и никого из соседей не было. Электросеть оперативно опору восстановила, но теперь она расположена на 30 м. от границы нашего участка. Ко всем соседям, кроме нас, сделали нормальное ответвление от этой опоры, наш СИП просто прикрепили на проволоке к сосне в качестве промежуточной опоры.
    Теперь электросеть заявляет, что соседи против восстановления опоры на прежнем месте и даже установки опоры на нашем участке, хотя провод будет идти прямо по меже плюс минус 0,5 метра. Нам в жесткой форме предлагают подключиться с другой улицы, хотя это потребует установки 1 нового столба у границы участка, 2 столбов у нас на участке и возможно переноса ввода. И прозрачно намекают, что все будет за наш счет.
    На прямой вопрос - ВЛ на вашем балансе или нет - юлят: сейчас частная собственность, мы не знаем, надо поднимать документы и т.п. Скорее всего, никакого обременения по ВЛ для соседних участком нет. Соответствующее заявление в электросеть передали под роспись, но 2 недели ответа нет, пока пытаются "нагнуть" по телефону и при личных визитах с целью определения возможности переподключения.
    Как нам правильно в этой ситуации себя вести?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ВЛ, проходящей через соседей
    Раньше на такое расположение опор никто не обращал внимания. Опоры ставили там, где удобно ЭСО. При этом обременения у соседей наверняка не было и нет.

    Электросеть оперативно опору восстановила, но теперь она расположена на 30 м. от границы нашего участка
    А какие обстоятельства непреодолимой силы не обеспечили Вам надлежащие условия для тех. присоединения?

    Ко всем соседям, кроме нас
    И что говорят по этому поводу деятели из ЭСО? У Вас есть гигантский провал около дома или, наоборот, гора, которые мешают поставить опору там, где надо?

    Теперь электросеть заявляет, что соседи против восстановления опоры на прежнем месте и даже установки опоры на нашем участке
    Не сомневаётесь, соседи ещё и за мир во всём мире. ))) Интересная у них логика, владелец сети обеспечивает хотелки соседей бесплатно, а то, что обязаны сделать Вам по закону - за Ваши же деньги.

    провод будет идти прямо по меже плюс минус 0,5 метра
    Не самое удачное решение. Охранная зона этой ВЛ - 2 метра от неотклонённых проводов справа и слева. 0,5 метра мало и Вы снова залезете на участок соседей.

    Нам в жесткой форме предлагают подключиться с другой улицы
    Напомните им в жёсткой форме о существовании Постановления правительства РФ №861 о правилах технологического присоединения и вот этом пункте типового договора:

    II. Обязанности Сторон
    6. Сетевая организация обязуется:
    исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

    Сетевая организация обязана выполнить все работы по обеспечению технологического присоединения. В эти работы входит установка опор в том месте, где тех. присоединение будет обеспечено. Таким образом опора должна быть установлена рядом с Вашим участком сетевой организацией.

    В не менее жёсткой форме можете напомнить им о существовании Федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции". В частности, ознакосмьтесь сами и ознакомьте тружеников ЭСО с содержанием статьи 10 данного закона:

    Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
    ...
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);
    ...
    8) создание дискриминационных условий;
    ...

    юлят
    А как же!

    И прозрачно намекают
    Прозрачно намекните, что есть органы технадзора, Федеральная антимонопольная служба, прокуратура и суд. Вы можете обратиться с жалобой на действия сетевиков в любую из этих организаций.

    2 недели ответа нет
    Подождите ещё недельку и сделайте повторный запрос. Можно и не ждать, а готовить жалобу в ФАС.

    Как нам правильно в этой ситуации себя вести?
    Все копии документов обязательно сохраняйте, ответы сетевиков тоже. Ничего не подписывайте пока не убедитесь, что Ваши требования будут выполнены в соответствии с законодательством. В случае, если будут продолжаться попытки "нагнуть" или "определить возможность" подготовьте жалобу в ФАС.

    переподключения.
    А что это должно поменять? Тех. присоединение было выполнено раньше. Условия и требования к повторному присоединению в связи с переносом опор не меняются. Просто ЭСО не хочет тратить деньги на исправление собственных ошибок и перекладывают свою работу и расходы на Ваши плечи.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 22.08.2014 в 03:08.

  3. #3
    SchAndrew
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А какие обстоятельства непреодолимой силы не обеспечили Вам надлежащие условия для тех. присоединения?
    За давностью лет сейчас это определить невозможно - скорее всего тогда это был единственный возможный вариант.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Не сомневаётесь, соседи ещё и за мир во всём мире. ))) Интересная у них логика, владелец сети обеспечивает хотелки соседей бесплатно, а то, что обязаны сделать Вам по закону - за Ваши же деньги.
    С момента поста переговоры с электросетью не прекращаются. Требования по "за ваш счет" уже не выдвигаются после того, как мы пообещали обратиться в прокуратуру и Мособлэнерго.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Не самое удачное решение. Охранная зона этой ВЛ - 2 метра от неотклонённых проводов справа и слева. 0,5 метра мало и Вы снова залезете на участок соседей.
    Они сами по факту признали, что с другой улицы подключить нас практически невозможно из-за конфигурации земельного участка ("кишка" шириной 5 метров и длиной более 40, по которой идут и газ, и водопровод). И, похоже, согласовали с соседями провод по меже.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Напомните им в жёсткой форме о существовании Постановления правительства РФ №861 о правилах технологического присоединения и вот этом пункте типового договора:

    В не менее жёсткой форме можете напомнить им о существовании Федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции". В частности, ознакосмьтесь сами и ознакомьте тружеников ЭСО с содержанием статьи 10 данного закона:
    Похоже они сами решили "освежить в памяти" нормативные документы в части своей деятельности. Тон общения в виде "тупого наезда" исчез.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Подождите ещё недельку и сделайте повторный запрос. Можно и не ждать, а готовить жалобу в ФАС.
    Все копии документов обязательно сохраняйте, ответы сетевиков тоже. Ничего не подписывайте пока не убедитесь, что Ваши требования будут выполнены в соответствии с законодательством. В случае, если будут продолжаться попытки "нагнуть" или "определить возможность" подготовьте жалобу в ФАС.
    Именно так и поступим. На следующей неделе, как мы надеемся, ситуация должна каким-либо образом разрешиться.
    Михаил, спасибо огромное за Ваш понятный и развернутый ответ. Вообще этот форум бесценен, если ты попадаешь в сложную ситуацию с ЭСО. Как только они понимают, что ты оперируешь не эмоциями, а пунктами нормативных документов и аргументированно защищаешь свою позицию - тон общения сразу меняется.
    Еще раз СПАСИБО!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    тон общения сразу меняется
    Конечно, меняется. ЭСО - коммерческие организации и на их альтруизм бессмысленно надеяться. Сочетание непреодолимой тяги к получению прибыли и безграмотности некоторой части сотрудников даёт удручающие результаты. Однако, есть способы поставить сетевиков на место. На форуме можно найти немало примеров, когда люди смогли добиться законного решения своих проблем малой кровью. Во многих случаях оказывалось достаточно просто упоминания ФАС и проблема находила решение в рамках закона, а не желаний отдельных деятелей.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения