Тема: На каком расстоянии от газопровода прокладывать кабель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    На каком расстоянии от газопровода прокладывать кабель?

    На каком расстоянии от газопровода, идущего по открытой эстакаде, можно параллельно прокладывать кабельную линию 6 кВ (по этой же эстакаде)? Имеет ли значение место прокладки кабеля (сверху, снизу, слева, справа от газопровода) или важно лишь расстояние?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На каком расстоянии от газопровода, идущего по открытой эстакаде, можно параллельно прокладывать кабельную линию 6 кВ (по этой же эстакаде)?
    Посмотрите вот это требование ПУЭ, п. 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89.
    В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110 - 220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Имеет ли значение место прокладки кабеля (сверху, снизу, слева, справа от газопровода) или важно лишь расстояние?
    ПУЭ, п. 2.3.88. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.