baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 4 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 49

Тема: Какие требования к заземлению электродвигателей?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какие требования к заземлению электродвигателей?

    Какие требования к заземлению электродвигателей в газовой котельной в санатории?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, п. 7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:
    б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.77., п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.
    В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Вопрос вроде бы имеет общее с моим,не буду новую тему создавать.
    На одном предприятии увидел следующее.Установлен рубильник(закреплён внутри шкафа с дрерцей,снаружи ручка,думаю поняли)заводского исполнения.К рубильнику подходит четырёхжильный кабель,380 В.Три конца на рубильник,один(по всей вероятности PEN)на корпус шкафа под болт со знаком "земля".От этого рубильника питаются двигатели,лебёдки и т.д.Так вот корпуса оборудования соединяют с корпусом рубильника(якобы защита).Если требуется 220В,берут фазу и корпус рубильника(под тот же болт с PEN или под другой.Понимаю,что это не правильно,но не знаю как должно быть.Прокладывать питание рубильника 5-ти жильным кабелем(3 фазы,N,PE).Но куда на рубильнике N,а куда PE?Этот кабель идёт в РП,как там что сделано,я не знаю.
    Ещё бывает такое:если шкаф с рубильником приварен сваркой к металлической конструкции,то запитыват 3-х жильным кабелем,считая,что шкаф рубильника есть "земля"(раз он приварен) и рубильник используеся как N.
    Хочу узнать,как должно быть сделано по правилам.Расскажите,пожалу йста.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    К рубильнику подходит четырёхжильный кабель,380 В.Три конца на рубильник,один(по всей вероятности PEN)на корпус шкафа под болт со знаком "земля".
    Четвёртый должен быть РЕ.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    От этого рубильника питаются двигатели,лебёдки и т.д.
    На питание двигателей, лебёдки и иного электрооборудования должен быть установлен распределительный щит с автоматическими выключателями.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Так вот корпуса оборудования соединяют с корпусом рубильника(якобы защита).Если требуется 220В,берут фазу и корпус рубильника(под тот же болт с PEN или под другой.Понимаю,что это не правильно,но не знаю как должно быть.
    Эта схема из далёких 60 годов прошлого столетия. Должен быть установлен распределительный щит, а от него прокладывают на каждый потребитель отдельную индивидуальную кабельную линию.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Прокладывать питание рубильника 5-ти жильным кабелем(3 фазы,N,PE).Но куда на рубильнике N,а куда PE?
    Рубильник устанавливают в распределительный щит, в котором должны быть шины N и РЕ.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Этот кабель идёт в РП,как там что сделано,я не знаю.
    Это главный вопрос, так как необходимо идти оттуда.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Ещё бывает такое:если шкаф с рубильником приварен сваркой к металлической конструкции,то запитыват 3-х жильным кабелем,считая,что шкаф рубильника есть "земля"(раз он приварен) и рубильник используеся как N.
    Хочу узнать,как должно быть сделано по правилам.Расскажите,пожалу йста.
    Уже написал и рассказал. От ВРУ до распределительного щита прокладывают пятижильный кабель. В щите устанавливают автоматические выключатели, шины N и РЕ, при необходимости рубильник, и так далее. Если в ВРУ система TN-C, то требуется её перевести на TN-C-S.

  5. #5
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Макс, спасибо,так себе и представлял.
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Четвёртый должен быть РЕ.
    По этому моменту уточню.Если эта жила кабеля действительно РЕ,то можно на рубильник подключить двигатель 4-х жильным кабелем(3 фазы 380В),а четвёртый использовать как РЕ(корпус двигателя- болт"земля"рубильника)?Но узнать РЕ это или PEN возможным не представляется.
    И ещё.Если эта жила кабеля РЕ,то тогда с этого рубильника 220В уже не взять?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Если эта жила кабеля действительно РЕ,то можно на рубильник подключить двигатель 4-х жильным кабелем(3 фазы 380В),а четвёртый использовать как РЕ(корпус двигателя- болт"земля"рубильника)?
    Один двигатель можно. Нельзя подключать группу двигателей без установки распределительного щита, должны быть установлена защита на каждую отходящую линию.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Но узнать РЕ это или PEN возможным не представляется.
    Такого не может быть, Вы можете настоять на доступе к ВРУ, правда я не знаю какой статус у Вас, просто любопытный или работник данного предприятия.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Если эта жила кабеля РЕ,то тогда с этого рубильника 220В уже не взять?
    Вы правильно понимаете, так как после разделения PEN запрещено объединять РЕ- и N-проводники.

  7. #7
    DIMA
    Гость
    что пояснить?.
    система TN-C – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении; при этом совмещенный нулевой и рабочий провод.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ГОСТ Р 50571.5.54-2011/ МЭК 60364-5-54:2002
    Часть 5-54
    Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов

    543.2 Типы защитных проводников
    543.2.1 Защитные проводники могут быть представлены одним из нижеследующих типов или их комбинацией:
    - проводники (жилы) многожильного кабеля;
    - изолированный или голый проводник, который проложен в общей оболочке с линейными проводниками;
    - стационарно проложенные голые или изолированные проводники;
    - металлические оболочки кабелей, экраны кабелей, броня кабелей, проволочная оплетка, концентрические проводники, металлические трубы, объекты, удовлетворяющие требованиям перечислений а) и b) 543.2.2.
    Примечание - Некоторые виды кабельных лестниц и лотков могут использоваться в качестве защитных проводников при выполнении требований 543.6.
    543.2.2 Металлические оболочки такого оборудования, как низковольтные устройства защиты и управления или шинопроводы, металлические оболочки или рамы могут использоваться в качестве защитных проводников при одновременном выполнении нижеследующих условий:
    a) электрическая непрерывность цепи обеспечена конструкцией или установкой дополнительных перемычек таким образом, что обеспечивается защита от механических, химических и электрохимических повреждений;
    b) они удовлетворяют требованиям 543.1;
    c) должна быть предусмотрена возможность подключения других защитных проводников в предусмотренных точках.
    543.2.3 Нижеперечисленные металлические части не следует использовать в качестве защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов:
    - металлические трубы систем водоснабжения и канализации;
    - трубопроводы с горючими газами и жидкостями;
    - конструкции, подверженные механическим нагрузкам в нормальных условиях;
    - гибкие или мягкие металлические проводники, за исключением специально предназначенных для этих целей;
    - гибкие металлические части;
    - поддерживающие конструкции электропроводок.

  9. #9
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Здравствуйте.Долго не мог написать,с интернетом проблемы.Подскажите,пожалу йста.Имеется рубильник 380 В,четвёртый проводник питающего кабеля посажен на корпус шкафа рубильника.Как сказали здесь это РЕ проводник.Когда подключаем двигатель-всё понятно.3 фазы и защитный проводник.А если нужно 220В взять?Ведь использовать РЕ провод нельзя(хотя на этом предприятии так делают везде).
    И ещё вопрос.Ситуация такая:пусковое устройсто двигателя(металлическая коробка,а в ней два пускателя и кнопки вперёд-назад.Эта коробка соединения с заземлёнными металлоконструкциями не имеет.(висит или лежит).Вопрос вот в чём:как защитить человека,который нажимает на кнопки,от поражения током?КОгда берём 380В,всё понятно,на корпус этой коробки(пускового устройства)четвёртый проводник кабеля с рубильника.А вот когда нужно на катушку пускателя 220В подать,возникает не ясность.Как правиль делать?Четвёртый проводник на корпус пусковой коробки посадить и туда же провод катушки пускателя?Но тогда,если будет повреждён РЕ проводник кабеля,на корпусе коробки пускового устройства будет "фаза"чере катушку.Объясните,пожалуйс та,как правильно делать.

  10. #10
    DIMA
    Гость
    .А вот когда нужно на катушку пускателя 220В подать
    так то катушка пускателя в подобных эл.установках должна быть на рабочее напряжение 380V.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения