Какие требования к заземлению электродвигателей в газовой котельной в санатории?
Какие требования к заземлению электродвигателей в газовой котельной в санатории?
ПУЭ, п. 7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:
б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.77., п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.
В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.
Вопрос вроде бы имеет общее с моим,не буду новую тему создавать.
На одном предприятии увидел следующее.Установлен рубильник(закреплён внутри шкафа с дрерцей,снаружи ручка,думаю поняли)заводского исполнения.К рубильнику подходит четырёхжильный кабель,380 В.Три конца на рубильник,один(по всей вероятности PEN)на корпус шкафа под болт со знаком "земля".От этого рубильника питаются двигатели,лебёдки и т.д.Так вот корпуса оборудования соединяют с корпусом рубильника(якобы защита).Если требуется 220В,берут фазу и корпус рубильника(под тот же болт с PEN или под другой.Понимаю,что это не правильно,но не знаю как должно быть.Прокладывать питание рубильника 5-ти жильным кабелем(3 фазы,N,PE).Но куда на рубильнике N,а куда PE?Этот кабель идёт в РП,как там что сделано,я не знаю.
Ещё бывает такое:если шкаф с рубильником приварен сваркой к металлической конструкции,то запитыват 3-х жильным кабелем,считая,что шкаф рубильника есть "земля"(раз он приварен) и рубильник используеся как N.
Хочу узнать,как должно быть сделано по правилам.Расскажите,пожалу йста.
Четвёртый должен быть РЕ.
На питание двигателей, лебёдки и иного электрооборудования должен быть установлен распределительный щит с автоматическими выключателями.
Эта схема из далёких 60 годов прошлого столетия. Должен быть установлен распределительный щит, а от него прокладывают на каждый потребитель отдельную индивидуальную кабельную линию.
Рубильник устанавливают в распределительный щит, в котором должны быть шины N и РЕ.
Это главный вопрос, так как необходимо идти оттуда.
Уже написал и рассказал. От ВРУ до распределительного щита прокладывают пятижильный кабель. В щите устанавливают автоматические выключатели, шины N и РЕ, при необходимости рубильник, и так далее. Если в ВРУ система TN-C, то требуется её перевести на TN-C-S.
Макс, спасибо,так себе и представлял.
По этому моменту уточню.Если эта жила кабеля действительно РЕ,то можно на рубильник подключить двигатель 4-х жильным кабелем(3 фазы 380В),а четвёртый использовать как РЕ(корпус двигателя- болт"земля"рубильника)?Но узнать РЕ это или PEN возможным не представляется.
И ещё.Если эта жила кабеля РЕ,то тогда с этого рубильника 220В уже не взять?
Один двигатель можно. Нельзя подключать группу двигателей без установки распределительного щита, должны быть установлена защита на каждую отходящую линию.
Такого не может быть, Вы можете настоять на доступе к ВРУ, правда я не знаю какой статус у Вас, просто любопытный или работник данного предприятия.
Вы правильно понимаете, так как после разделения PEN запрещено объединять РЕ- и N-проводники.
что пояснить?.
система TN-C – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении; при этом совмещенный нулевой и рабочий провод.
ГОСТ Р 50571.5.54-2011/ МЭК 60364-5-54:2002
Часть 5-54
Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов
543.2 Типы защитных проводников
543.2.1 Защитные проводники могут быть представлены одним из нижеследующих типов или их комбинацией:
- проводники (жилы) многожильного кабеля;
- изолированный или голый проводник, который проложен в общей оболочке с линейными проводниками;
- стационарно проложенные голые или изолированные проводники;
- металлические оболочки кабелей, экраны кабелей, броня кабелей, проволочная оплетка, концентрические проводники, металлические трубы, объекты, удовлетворяющие требованиям перечислений а) и b) 543.2.2.
Примечание - Некоторые виды кабельных лестниц и лотков могут использоваться в качестве защитных проводников при выполнении требований 543.6.
543.2.2 Металлические оболочки такого оборудования, как низковольтные устройства защиты и управления или шинопроводы, металлические оболочки или рамы могут использоваться в качестве защитных проводников при одновременном выполнении нижеследующих условий:
a) электрическая непрерывность цепи обеспечена конструкцией или установкой дополнительных перемычек таким образом, что обеспечивается защита от механических, химических и электрохимических повреждений;
b) они удовлетворяют требованиям 543.1;
c) должна быть предусмотрена возможность подключения других защитных проводников в предусмотренных точках.
543.2.3 Нижеперечисленные металлические части не следует использовать в качестве защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов:
- металлические трубы систем водоснабжения и канализации;
- трубопроводы с горючими газами и жидкостями;
- конструкции, подверженные механическим нагрузкам в нормальных условиях;
- гибкие или мягкие металлические проводники, за исключением специально предназначенных для этих целей;
- гибкие металлические части;
- поддерживающие конструкции электропроводок.
Здравствуйте.Долго не мог написать,с интернетом проблемы.Подскажите,пожалу йста.Имеется рубильник 380 В,четвёртый проводник питающего кабеля посажен на корпус шкафа рубильника.Как сказали здесь это РЕ проводник.Когда подключаем двигатель-всё понятно.3 фазы и защитный проводник.А если нужно 220В взять?Ведь использовать РЕ провод нельзя(хотя на этом предприятии так делают везде).
И ещё вопрос.Ситуация такая:пусковое устройсто двигателя(металлическая коробка,а в ней два пускателя и кнопки вперёд-назад.Эта коробка соединения с заземлёнными металлоконструкциями не имеет.(висит или лежит).Вопрос вот в чём:как защитить человека,который нажимает на кнопки,от поражения током?КОгда берём 380В,всё понятно,на корпус этой коробки(пускового устройства)четвёртый проводник кабеля с рубильника.А вот когда нужно на катушку пускателя 220В подать,возникает не ясность.Как правиль делать?Четвёртый проводник на корпус пусковой коробки посадить и туда же провод катушки пускателя?Но тогда,если будет повреждён РЕ проводник кабеля,на корпусе коробки пускового устройства будет "фаза"чере катушку.Объясните,пожалуйс та,как правильно делать.
так то катушка пускателя в подобных эл.установках должна быть на рабочее напряжение 380V..А вот когда нужно на катушку пускателя 220В подать