    Какими нормативными документами регламентируются запасы кабеля?

    Каким нормативным документом (номер) регламентируются запасы кабеля на подключение электрооборудования? Нашла нормативные документы:
    1) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ВСН 332-74
    2) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ УСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ВСН 294-72
    3) СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП 31-110-2003
    в которых есть некоторые указания по запасу кабелей на подключение светильников и электроустановочных изделий, а вот документы на подключение автоматических выключателей, пускателей, щитов и другого электрооборудования в помещениях с нормальными условиями не смогла найти.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Вот посмотрите эти пункты
    2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
    2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.