Тема: Как правильно подключать молниеотвод?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как правильно подключать молниеотвод?

    В моей практике был случай когда молниеотвод был соединён с контуром заземления здания. При ударе молнии в молниеприёмник ГЗШ и соответственно потребители через РЕ проводники присоединённые к ГЗШ оказались под напряжением. Принял решение сделать для молниеотвода свой контур заземления. Правильно ли я поступил? Почему так случилось ведь контур был замкнутым и сваи контура были глубоко в земле?

  2. #2
    ndmitrenko
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В моей практике был случай когда молниеотвод был соединён с контуром заземления здания. При ударе молнии в молниеприёмник ГЗШ и соответственно потребители через РЕ проводники присоединённые к ГЗШ оказались под напряжением. Принял решение сделать для молниеотвода свой контур заземления. Правильно ли я поступил? Почему так случилось ведь контур был замкнутым и сваи контура были глубоко в земле?
    Система внешней молниезащиты призвана защитить Ваш дом только от физического разрушения в результате воздействия так называемых первичных воздействий.
    Все, что связано с попаданием импульса молниевого тока в электросеть - это вторичные последствия. Для защиты от них требуется применение системы внутренней молниезащиты - ограничителей перенапряжений, УЗИПов и т.п.

    В соответствии с СО 153-34.21.122-2003:
    3.2.3.1. Общие соображения
    Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

    Объяснить это можно следующим:
    Стекание тока молнии в заземлитель МЗ создает импульсное перенапряжение на нем на всей системе внешней молниезащиты, которое может достигать сотен киловольт.
    Такое напряжение легко пробивает небольшой промежуток между молниеотводом и строительными конструкциями дома. В результате значительная часть тока молнии неконтролируемо протекает по конструкциям дома и инженерным системам (электропроводке, "слаботочке", водопроводу, отоплению), вызывая выход из строя электроприборов, электропроводки и т.д., а также может вызывать возгорание горючих материалов (дерева) и даже взрывное разрушение строительных конструкций (кирпичных, бетонных) за счет мгновенного вскипания имеющейся в них влаги.
    Также разностью потенциалов между строительными конструкциями, корпусами электроприборов, водопроводом и т.д. могут быть поражены люди в доме.

    Объединяя все металлоконструкции в доме в общую систему, вы создаете пути для контролируемого протекания тока, исключая пробои и значительно снижая риск возгорания строительных конструкций. Тем самым минимизируете негативные последствия прямого попадания молнии в дом.

прочая информация