Тема: Можно ли сделать контур заземления из оцинкованной полосы?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли сделать контур заземления из оцинкованной полосы?

    Можно ли сделать контур заземления из одной оцинкованной полосы 40х4 длиной 40м, закопав ее ниже уровня грунтовых вод на глубину 2м? Траншея уже готовая.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли сделать контур заземления из одной оцинкованной полосы 40х4 длиной 40м, закопав ее ниже уровня грунтовых вод на глубину 2м? Траншея уже готовая.
    Можно, но требуется произвести расчёт контура заземления.
    ГОСТ Р 50571.5.54-2011
    Часть 5-54
    Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов
    542.2.2 Эффективность конкретного заземляющего электрода зависит от характера грунта. Число заземляющих электродов
    выбирается в зависимости от характера грунта и сопротивления.
    542.2.3 В качестве заземляющих электродов могут быть использованы:
    - подземные конструктивные элементы фундаментов (фундаментное заземление);
    - листы;
    - металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона), расположенного в земле;
    - стержни или трубы;
    - полоса или проволока;
    - металлические оболочки или другие металлические покровы кабелей в соответствии с местными условиями или
    требованиями;
    - другие, проложенные в земле, металлические изделия в соответствии с местными условиями или требованиями.
    542.2.4 Тип и заглубление заземляющих электродов должны быть такими, чтобы увеличение сопротивления вследствие
    высыхания или промерзания грунта не снижало эффективность защиты от поражения электрическим током (см. МЭК
    60364-4-41).

прочая информация