    Можно ли так прокладывать кабель?

    Живу в частном доме. Соседний участок выкупили и теперь там устроили стоянку для а/м (автоломбард). Сосед собирается запитаться от столба, который стоит перед моим домом, хотя перед его участком стоит точно-такой же столб. По своему участку (Прямо вплотную к моему забору) выкопал траншею примерно 50-60 см в глубину и шириной 20-25 см. И Такую же траншею копает перед моими воротами и калиткой. Якобы земля уже городская. Разве это правомерно? Что делать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александра Посмотреть сообщение
    И Такую же траншею копает перед моими воротами и калиткой. Якобы земля уже городская.
    У соседа есть разрешение на прокладку кабеля в земле, выданное от собственника (муниципального образования, города) земли? На каком расстоянии от забора ведутся работы? Обратите особое внимание на то, что кабельная линия имеет свою охранную зону, в которой запрещено осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу.
    Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
    О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон

    8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства.
    10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
    а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
    12. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящих Правил, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.

    Приложение к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
    Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
    Охранные зоны устанавливаются:
    б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

  3. #3
    алекъ
    Гость
    Цитата Сообщение от Александра Посмотреть сообщение
    Якобы земля уже городская. Разве это правомерно? Что делать?
    Жалуйтесь на него в местную администрацию. Сто процентов, он ведёт самовольное строительство без согласования. Администрация обязана пресечь самоуправство.