Тема: Установка светильников наружного освещения

Комбинированный просмотр

  1. #1
    zodthij
    Гость

    Установка светильников наружного освещения

    Столкнулся с проектом АГНКС (автомобильная газонаполнительная колоночная станция). В проекте, в качестве опор наружного освещения задействованы молниетводы системы молниезащиты АГНКС. Допускается ли такая установка светильников? По идее в таком случае должны ставиться устройства внутренней молниезащиты - УЗГП.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от zodthij Посмотреть сообщение
    В проекте, в качестве опор наружного освещения задействованы молниетводы системы молниезащиты АГНКС.
    Попробуйте посмотреть на данный вопрос с другой стороны, может в проекте используют опоры наружного освещения в качестве естественных молниеотводов?

    Цитата Сообщение от zodthij Посмотреть сообщение
    Допускается ли такая установка светильников?
    Открываем СО 153-34.21.122-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

    Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов), или может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью.
    Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений внутри защищаемого объекта.

    3.2.1.2. Естественные молниеприемники
    Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
    а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
    электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
    толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
    толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
    кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;
    неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;
    б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура);
    в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограждений по краю крыши и т.п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников;
    г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям;
    д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.

    3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов
    Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:
    а) металлические конструкции при условии, что:
    электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 3.2.4.2;
    они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных токоотводов;
    металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие;
    б) металлический каркас здания или сооружения;
    в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения;
    г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что:
    их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм;
    металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
    - примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой);
    - электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте.
    В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы.

    3.2.3.3. Естественные заземляющие электроды
    В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие требованиям п. 3.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды, повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые механические нагрузки.

  3. #3
    zodthij
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Попробуйте посмотреть на данный вопрос с другой стороны, может в проекте используют опоры наружного освещения в качестве естественных молниеотводов?
    Думал на эту тему, но в данном случае снчала были спроектированы молниеотводы, а потом на них установили светильники типа ЖКУ. Каждый молниеотвод имеет своё заземление, один из них присоединен к глубинному заземлению. Высота молниеотводов 17 м, светильники установленны на высоте 8 м...
    С другой стороны если опоры освещения можно использовать как естественные заемлители то, почему нельзя использовать молниеотводы как опоры освещения?....