Тема: Как подключить один электросчетчик на 4 дачи?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Бодрик86
    Гость

    Как подключить один электросчетчик на 4 дачи?

    Здравствуйте,подскажите Как подключить один общий электрощетчик на 4 дачи?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Обратитесь в ЭСО, получите ТУ, затем собирайте ВРУ в соответствии с техническими условиями от энергоснабжающей организации. Во ВРУ устанавливаете на вводе автоматический выключатель, потом счетчик электроэнергии (если потребуется, то с трансформаторами тока), от счётчика на 4 автоматические выключателя.