Тема: Какая периодичность электроизмерений на АЗС?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какая периодичность электроизмерений на АЗС?

    Есть ли специальные сроки замеров для АЗС (автозаправочные станции)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    РД 153-39.2-080-01. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций
    9.28. Все электрическое оборудование АЗС периодически подвергается испытаниям.
    Устанавливаются следующие виды и периодичность испытаний:
    - проверка сопротивления изоляции кабельных линий, электрической проводки, машин, узлов и аппаратов электрических цепей - не реже 1-го раза в год;
    - проверка состояния контуров заземления, устройств молниезащиты и защиты от статического электричества - не реже 1-го раза в год;
    - проверка срабатывания защиты в цепях с глухозаземленной нейтралью от токов "КЗ" - не реже 1-го раза в 3 года.

    Работы по испытаниям электрического оборудования АЗС могут выполняться организациями, имеющими зарегистрированные в установленном порядке электрические лаборатории и соответствующие разрешения на выполнение данных видов работ.