    Добрый день. У меня возникла проблема по подключению ВРУ в жилом доме. На питание ВРУ пришел бронированный кабель 4х120 и они подключили изначально нулевую жилу на шину РЕ и утверждают что они это сделали по ПУЭ. А у меня по проекту нет перемычки с шины N на шину РЕ в следствии чего у меня на шкафу АВР вышел из строя пускатель и почти во всем доме перегорели лампочки. Как правильно по ПУЭ должна подключаться нулевая жила? Если можно с существующеми ссылками.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Рамис Посмотреть сообщение
    На питание ВРУ пришел бронированный кабель 4х120 и они подключили изначально нулевую жилу на шину РЕ и утверждают что они это сделали по ПУЭ.
    Прежде всего Вам необходимо разобраться с системой электроснабжения. В Вашем случае выполнили присоединение ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником — PEN-проводником, что соответствует системе TN-C.
    ПУЭ, п. 1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
    - система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;
    - система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении;
    - систем а TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания;

    Цитата Сообщение от Рамис Посмотреть сообщение
    А у меня по проекту нет перемычки с шины N на шину РЕ
    Если жилой дом запитывается по системе TN-C, то требуется перевести на систему TN-C-S. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    ГОСТ Р 51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    3.5 Термины, относящиеся к питающей сети и отходящим от ВРУ цепям
    3.5.4 совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN-проводник).
    3.5.5 нулевой защитный проводник (РЕ).
    3.5.6 нулевой рабочий проводник (N).
    6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником — PEN-проводником.
    Если ВРУ должно присоединяться к пятипроводной сети с нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками (система TN-S), то перемычка должна сниматься, что следует оговаривать в эксплуатационном документе изготовителя.

    Цитата Сообщение от Рамис Посмотреть сообщение
    в следствии чего у меня на шкафу АВР вышел из строя пускатель и почти во всем доме перегорели лампочки
    Не установив перемычку Вы инициировали обрыв N-проводника.

    Цитата Сообщение от Рамис Посмотреть сообщение
    Как правильно по ПУЭ должна подключаться нулевая жила?
    PEN-проводник требуется подключать к шине РЕ. ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005)

    Рисунок 20.1 - Общий вид системы распределения электроэнергии