    Какое должно быть расстояние до подстанции?

    На каком расстоянии от подстанции (ЗРУ 35 кВ) разрешено строительство здании?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    ПУЭ. п. 4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 - В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
    16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
    20 м - при степени III;
    24 м - при степени IV и V.