baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как проложить электропроводку за подвесными потолками?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как проложить электропроводку за подвесными потолками?

    Как выполнить электромонтаж электропроводки за фальш-потолком?
    1. В гофрированной трубе закрепленной непосредственно к потолку?
    2. Просто в гофрированной трубе, лежащей за фальш-потолком?
    3. Без гофрированной трубы, проводом, закрепленным металлическими скобами к бетонной плите? Расстояние от бетонного потолка до фальш-потолка 40 см.
    Я видел в одном из продуктовых магазинов электропроводка лежит просто без гофрированной трубы и без скоб за фальш-потолком. Разве так можно?

  2. #2
    mohio
    Гость
    лежать ничего нигде не должно, а тем более на потолке. Уточните, из какого материала фальш-потолок. Всё зависит от принимающих органов (это серьёзно).Самый правильный-это в железном коробе и с распаячными коробками за потолком+легкий доступ к ним.иногда достаточно брать провод с характеристикой нг-LS и тянуть в гофре за потолком

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от mohio Посмотреть сообщение
    Уточните, из какого материала фальш-потолок
    Все зависит от конструкций за подвесным потолком. Если они несгораемые, то можно проложить в гофрированной трубе прикрепленной к стенам или потолку. Если конструкции из горючих материалов, то в металлических трубах или металлических коробах. Во всех случаях необходимо выполнить электропроводку сменяемую.
    ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    в металлических трубах, обладающих локализационной способностью
    Это означает, что нельзя прокладывать кабель за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов не только в гофрированной ПВХ трубе, но и металлорукове, так как он не обладает локализационной способностью. И кто бы не говорил и не утверждал, что он так делает и у него всё проходит, надо знать, что так прокладывать нельзя.

  5. #5
    ANP
    Гость
    Здравствуйте!
    Остались вопросы по обеспечению сменяемости электропроводки ВВГнг-LS 3х1,5мм2 в гофре ПВХ за подшивным непроходным (расстояние в свету 200 мм) потолком из гипсокартонных листов (ГКЛ) группы горючести Г1, выполненном по металлокаркасу, в панельном доме:
    1) Верно ли утверждение: "Если гофрированные трубы и распаечные коробки прикрепить к потолку и проложить выводы от коробок к потолочным светильникам, то получится несменяемая проводка, т.к. до распаечных коробок в этом случае нельзя будет добраться без вскрытия потолка"?
    2) Где следует установить распаечные коробки для элеткропроводки за подвесным потолком, чтобы при эксплуатации обеспечить к ним доступ для осмотра и перетяжки кабелей?
    3) Какие способы обеспечения сменяемости электропроводки существуют при прокладке электропроводки за непроходными подвесными потолками?
    Может быть, кто-то сможет помочь мне ответить на эти вопросы?
    Заранее благодарен за помощь!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    1. Да, в этом случае получается несменяемая электропроводка.
    2. Установите в подвесном потолке люк и прикройте его декоративной панелью, такие имеются в свободной продаже. Есть ещё вариант, уберите распаечные коровки в соседнее помещение (коридор).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения