    Каким кабелем прокладывать в земле?

    Занимаемся установкой опор освещения вокруг хоккейного корта. 16 опор и сорок светильников по 80 ват (8 опор по 3 светильника и 8 опор по 2 светильника). Опоры граненые не силовые. Кабель будем прокладывать под землей. И вот сам вопрос: какой кабель нам необходим в этом случаем? подойдет ли кабель АВБбШв 4х6? или нужен большим сечением? (общая длина прокладки 200м, плюс 40м на опоры). Посоветуйте, пожалуйста, какой кабель в этом случае использовать целесообразней и почему.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    какой кабель нам необходим в этом случаем? подойдет ли кабель АВБбШв 4х6? или нужен большим сечением?
    Вам надо прокладывать бронированным кабелем с медными жилами сечением не менее 4 мм2 (ВБбШв 5х4). СП 31-110-2003, 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Занимаемся установкой опор освещения вокруг хоккейного корта
    Устанавливаете опоры без проекта электроснабжения и геоподосновы?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    подойдет ли кабель АВБбШв 4х6
    Давно занимаетесь электромонтажом? На чём основывается желание проложить алюминиевый кабель + без РЕ-проводника? Может объясните, чем руководствуетесь?