baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Можно ли проложить СИП за фасадными панелями?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли проложить СИП за фасадными панелями?

    Можно ли проложенный по фасаду здания воздушный ввод (СИП) зашить «фасадными панелями», исходя из норм и правил?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Если стены здания и фасадные панели выполнены из сгораемых материалов, то СИП можно проложить:
    1. В металлической трубе обладающей локализационной способностью;
    2. Обложить СИП в трубе ПВХ (гофрированная труба) со всех сторон сплошным слоем несгораемого материала (слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона) толщиной не менее 10 мм.

    ПУЭ, п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
    2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36 — 2.1.40.

    Таблица 2.1.3
    Скрытые электропроводки
    1. С подкладкой несгораемых материалов(1) и последующим оштукатуриванием или защитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов.
    Незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов.
    2. С подкладкой несгораемых материалов(1).
    Защищенные провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов.
    3. В трубах и коробах из трудносгораемых материалов – с подкладкой под трубы и короба несгораемых материалов(1) и последующим заштукатуриванием(2).
    Незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и несгораемых материалов.
    _____________
    (1) Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
    (2) Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т.п. толщиной не менее 10 мм над трубой.
    (3) Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.

    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
    - за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
    - за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.

  3. #3
    Лёха
    Гость
    Станислав СИП по кирпичной стене, которая в последствии обо шьётся металлическими листами (фасад), то есть негорючие материалы. Нужно СИП прокладывать в трубе, коробе и т.д. или можно оставить "голым"?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
    Станислав СИП по кирпичной стене, которая в последствии обо шьётся металлическими листами (фасад), то есть негорючие материалы.
    Прокладку СИП в пустотах из негорючих материалов необходимо выполнять в гофрированной трубе ПВХ, которая обеспечит возможность замены СИП (сменяемость). ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
    - за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

  5. #5
    Лёха
    Гость
    Станислав Спасибо!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения