    Почему происходит падение напряжения?

    День добрый! У меня вопрос: от чего может прыгать (перенапряжение) напряжение? Как включаю чайник или микроволновку, свет лампочек то тускнеет, то наоборот становится ярче. Дом из клееного бруса (недавно построил) — электрическую часть делал согласно ваших рекомендаций для деревянных домов, т.е. провода проводил в железных трубах, и пр.
    Получилось так, что рабочие докладывали кирпичную стенку в тамбуре (для утепления) и розетку с внутренней стороны стены перекидывали на наружную ( обратную) стороны стены ( но эта не уличная стена, а внутри тамбура) и при монтаже кирпича, кладчики чтобы отключить розетку не зная порядкового номера автомата начали отключать подряд все автоматы, чтобы вычислить данный автомат — розетки. Не знаю, что конкретно произошло (в данный момент отсутствовал), но после этого дня в доме перенапряги с напряжением. Что могло произойти (узбеки молчат), может провод розетки каким-то образом закоротили или что, помогите разобраться или как найти причину.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Вы уверены, что напряжение не "гуляло" и раньше? Делали замеры после подключения дома?

    Как далеко от Вашего дома расположен трансформатор? Какова длина ответвления от столба ВЛ до ВРУ? СИП подключен к ВЛ через ответвительные (прокалывающие) зажимы?

    Проверьте качество всех соединений вводных проводов. Также проверьте и протяните (аккуратно) все контактные зажимы групповых автоматов и шин. Если использовался кабель с многопроволочными жилами, то концы этих жил должны быть обжаты наконечниками. Проверьте правильность подключения групповых линий к своим автоматам, джумшуты могли не только кнопками щёлкать.

    Осмотрите все распаячные коробки. Если там есть скрутки, удалите их и установите клеммные зажимы.

    Какое сечение кабелей использовалось для прокладки розеточных и осветительных линий?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Проверьте качество всех соединений вводных проводов. Также проверьте и протяните (аккуратно) все контактные зажимы групповых автоматов и шин.
    Скорее всего это главная причина. Проверять надо с ввода в ВРУ и идти дальше по схеме. У меня был один случай, когда у заказчика садовник повредил питающий кабель в земле, после чего некачественно установили муфту (контакт ослаб в соединительной гильзе на PEN). Так вот у этого заказчика периодически происходило понижение напряжения на определённых группах в определённый период. Два дня искали причину, а потом, когда нагрузили все групповые линии по полной, выявили причину. Заменили вводной кабель и всё восстановилось.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Добавлю ещё одну причину скачков и падения напряжения. Проверьте целостность и надлежащий контакт PEN-проводника на вводе.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    У Вас есть повторное заземление PEN-проводника на вводе?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Да, чаще всего на вводе проблемы. Пару месяцев назад в одном СНТ такую же проблему решали. У садоводов электрика нет, не сподобились и по столбам шныряет председатель. Два человека построились и он им сказал, что надо покупать СИП и прокалывающие зажимы, но не объяснил, что они разные бывают. Люди купили ответвительные зажимы для перехода с магистрального СИП на ответвление, а линия у них проложена неизолированными проводами А35. Председатель похоже и сам толком разницы в зажимах не понимает и затянул их от всей своей широкой председательской души, повредив и магистраль и вводной СИП у огородников. В итоге напряжение у людей было каким угодно, хорошо вовремя сообразили, что проверять надо.