    Могут ли заставить перенести на улицу счётчик электроэнергии?

    Вели новые провода по улице, сказали, что заставят перенести счетчик на улицу. Я этого не хочу. Могут ли меня заставить это сделать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Могут ли меня заставить это сделать?
    Не могут. У ЭСО нет таких полномочий и прав. На каких основаниях они намерены это сделать не спросили?

    Счётчики должны размещаться в помещении. В ЭСО об этом хорошо должны знать, поскольку ещё есть часть сотрудников, которые иногда читают ПУЭ. Там написано следующее:

    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.

    А это Вам на заметку:

    1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

    Счётчик, равно как и весь щит ВРУ является Вашей собственностью. За исправность этого оборудования Вы несёте ответственность, что указано в Гражданском кодексе в статье 210 и других нормативных документах. Так что принуждать Вас никто ни к чему не имеет права. Кроме того, любой человек стремится использовать оборудование в соответствии с рекомендациями производителя. Открываем на вскидку паспорт любого счётчика, например:

    Счётчик СЕ102 однофазный многотарифый: "Счетчик подключается к однофазной сети переменного тока и устанавливается в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (помещения, стойки, шкафы, щитки)..."

    Счётчик Меркурий 200: "2.2.1 Счётчик предназначен для работы в закрытом помещении..."

    Счётчик Меркурий 203: "9.1 Эксплуатация счётчика должна производиться в закрытых, защищённых от воздействия едких газов и паров помещениях..."

    Счётчик Меркурий 230: "2.2.1 Счётчик предназначен для работы в закрытом помещении..."

    И т.д. и т.п.

    Где-нибудь есть слова улица, фасад, столб, забор?

  3. #3
    Елена
    Гость
    У нас "Меркурий 201.5"

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    У нас "Меркурий 201.5"
    Без разницы какой у Вас прибор учёта электроэнергии, законодательством не предусмотрено право сетевой организации на изменение прежнего места установки прибора учета. Посмотрите решение регионального УФАС по вопросу о месте установки счётчиков электроэнергии.

    Саратовская область. Кассация подтвердила: требование ОАО "Облкоммунэнерго" об изменении места установки электросчетчика нарушает антимонопольное законодательство
    5 июня 2014 года Федеральный арбитражный суд Поволжского округа поддержал решение Саратовского УФАС России о признании ОАО "Облкоммунэнерго" нарушившим ФЗ "О защите конкуренции".
    Напомним, что оспариваемое решение было принято в результате рассмотрения дела по заявлению жителя частного дома г. Петровска. При обращении в ОАО "Облкоммунэнерго" с целью замены электросчетчика с истекшим сроком госповерки на новый он получил письмо с сообщением о том, что новый счетчик должен быть установлен на фасаде дома.
    Однако Саратовское УФАС России указало, что законодательством не предусмотрено право сетевой организации на изменение прежнего места установки прибора учета, а также допускается его установка не на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства. После вмешательства Саратовского УФАС России жителю г. Петровска был установлен новый электросчетчик на прежнее место.
    Саратовское УФАС России пришло к выводу о том, что указанные действия ОАО "Облкоммунэнерго" привели к ущемлению интересов потребителя. ОАО "Облкоммунэнерго" занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электроэнергии. Неправомерное требование Общества об изменении места установки прибора учета было признано нарушением ч.1 ст. 10 ФЗ "О защите конкуренции".
    ОАО "Облкоммунэнерго" не согласилось с выводами Саратовского УФАС России и пыталось оспорить, однако три судебные инстанции оставили в силе решение антимонопольной службы. Оригинал можно посмотреть здесь.

    Вот ещё одно из тысяч решений "УФАС: компания «Пензаэнерго» ущемляла интересы граждан".
    Пензенское УФАС России обнаружило в действиях компании «Пензаэнерго» (она является филиалом ОАО «МРСК Волги») нарушение антимонопольного законодательства и выдало организации предупреждение о том, что оно должно быть ликвидировано до 5 марта 2012 года.
    Как сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, к ним обратилась жительница Кузнецкого района и пожаловалась на то, что «Пензаэнерго» ущемляет ее права. По словам женщины, организация потребовала от нее в десятидневный срок перенести счетчик электроэнергии в отдельный щит учета на фасад ее частного дома.
    В ходе рассмотрения заявления Пензенское УФАС России установило, что «Пензаэнерго» не вправе предъявлять такие требования, поскольку установка счетчика на фасаде не является обязательной.
    Теперь компания должна отозвать выданное жительнице предписание и не допускать подобных случаев в будущем. Если эти требования не будут исполнены, против организации возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства.
    Оригинал здесь.
    Советую Вам пройтись по темам в разделе "Учет электроэнергии", там таких решений найдёте несметное количество. Вот одна из них "Есть ли смысл судиться с энергоснабжающей организацией?".

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    У нас "Меркурий 201.5"
    Елена, действительно, нет никакой разницы какой у Вас счётчик. Григорий, надеюсь, убедил Вас в этом. Чтобы окончательно развеять Ваши сомнения загляните по этой ссылке и прочитайте, что написано на первой странице в последней строке документа. Дополнительно поясню, что документ, который Вы увидите является официальной бумагой, подтверждающей, что счётчик внесён в Государственный реестр средств измерения.

    Государственный реестр средств измерений - является разделом Федерального Информационного фонда «Сведения об утвержденных типах средств измерений» и предназначен для регистрации средств измерений, типы которых утверждены Росстандартом, и состоит, в частности, из следующих разделов:

    средства измерений, типы которых утверждены Росстандартом;
    свидетельство об утверждении типа средств измерений;

    Имеет статус государственного документа, удостоверяющего, что зарегистрированное средство измерений и его изготовитель прошли необходимые формальные и существенные (по существу) проверочные процедуры, на основании которых данное средство измерений включено в список измерительных устройств, для которых установлены официальные технические нормативы и правила метрологической поверки.

  6. #6
    Елена
    Гость
    К нему приобрели специальную железную коробку, сказали, что этого достаточно.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Елена, Вы читаете сообщения, которые Вам пишут о незаконности действий со стороны ЭСО? Никто не вправе Вас заставить выносить счётчик электроэнергии на улицу. Не соглашайтесь и не подписывайте никаких документов. А то, что Вам говорят - это наглый обман. Напишите жалобу в ФАС на действия ЭСО, тогда всё встанет на своё место.
    Вот ещё один материал для понимания дела "Законно ли требование энергоснабжающих компаний устанавливать счетчик на улице?".

  8. #8
    Елена
    Гость
    Дали квитанцию на оплату подключения однофазного электросчетчика, оплатила, 3 недели прошло, когда подключать приедут?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    Дали квитанцию на оплату подключения однофазного электросчетчика, оплатила, 3 недели прошло, когда подключать приедут?
    Непонятно, почему Вы должны чего-то оплачивать, если эти действия противозаконны? Завтра к Вам приедут дровосеки и предложат оплатить за ненужные дрова. Вы будете их оплачивать? Это называется - вымогательство.
    Уголовный кодекс, глава 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
    Статья 163. Вымогательство
    1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, -
    наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
    (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
    2. Вымогательство, совершенное:
    а) группой лиц по предварительному сговору;
    б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
    в) с применением насилия;
    (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
    г) в крупном размере, -
    (п. "г" введен Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
    наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
    (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)
    3. Вымогательство, совершенное:
    а) организованной группой;
    б) в целях получения имущества в особо крупном размере;
    (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
    в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, -
    (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
    г) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ
    наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
    (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

  10. #10
    Елена
    Гость
    А если счетчик сломался, кто тогда должен оплачивать установку нового?