    Какая должна быть рабочая температура у автоматических выключателей?

    У меня на работе на электрическое отопление установлены автоматические выключатели 10 А. Провод на радиаторы 2,5 мм2. Автоматические выключатели греются, но не срабатывают, при прикосновении рука пока терпит. Не могли бы сказать, какая должна быть рабочая температура у автоматических выключателей? Где то читал, что температура электропроводки не должна превышать 65 градусов. Возможно ли, что у автоматических выключателей должна быть такая же температура?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Автоматический выключатель снабжен тепловым механизмом расцепления, который представляет собой биметаллическую пластину, нагреваемую протекающим током. При протекании тока выше допустимого значения биметаллическая пластина изгибается и приводит в действие механизм расцепления. Время срабатывания зависит от времятоковой характеристики может изменяться от секунд до часа. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. Автоматические выключатели рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от - 25 ºС до + 55ºС. Эти параметры заложены в технических характеристиках того или иного автоматического выключателя. Если у Вас сильно греется автоматический выключатель, то проверьте надежность присоединения проводников к зажимам и если это не поможет, то проверьте (прогрузите) его, так как он может быть неисправным.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения