Тема: Долго ли простоят опоры с пасынком и без?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Кэтик
    Гость

    Долго ли простоят опоры с пасынком и без?

    Хочу на участок провести электричество, требуется несколько опор. Подскажите если устанавливать без пасынков, долго ли они простоят пока не сгниют?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Хочу на участок провести электричество
    Очень правильное пожелание.

    требуется несколько опор
    Вот с этого момента можно поподробней? У ЭСО закончились опоры? Почему до границ своего участка опоры устанавливаете Вы, а не сетевая организация? Есть ли у Вас Акт о балансовом разграничении? Где проходит граница разграничивающая Вашу ответственность и ЭСО?

    Вы знакомы с Постановлением Правительства №861?

    п. 16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

    II. Обязанности Сторон
    6. Сетевая организация обязуется:
    исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
    8. Заявитель обязуется:
    исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

    Пункт 6 недвусмысленно предписывает ЭСО обеспечить все мероприятия для технологического присоединения потребителя. В эти мероприятия включены работы по доведению ВЛ до границ Вашего участка. Всё это делается за счёт ЭСО.

    устанавливать без пасынков, долго ли они простоят пока не сгниют
    А чем пасынки Вам так не милы? ))) Они являются конструктивным элементом опоры и появились в этом качестве совершенно не случайно. Они обеспечивают устойчивость опоры и продлевают ей срок службы, исключая контакт с землёй, каковая, в данном случае, является агрессивной средой.

    Деревянные опоры, как правило, изготавливают из круглого леса (ГОСТ 9463-88) - ель, сосна, пихта, лиственница. Чтобы ствол дерева превратить в опору, его колибруют и пропитывают специальным составом (ГОСТ 20022.6-93, ГОСТ 20022.0-93). Класс службы деревянных опор ВЛ (ГОСТ 20022.0-93*) - XIII (cваи, детали деревянные опор линий связи и электропередач, заборные и дорожные столбы, шпалы и т.д.). Срок службы - 35 - 40 лет.

    Примерно столько они и простоят, при соблюдении правил установки. Если опору установить непосредственно в землю, срок службы у них сократится раза в два - три. Всё зависит от химического состава грунтовых вод, почвы и проч.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Справедливости ради, хочу отметить, что срок службы железобетонных пасынков меньше, чем срок службы самой опоры. С появлением специальных составов пропитки и, соответственно, технологий пропитки, деревянные опоры могут устанавливаться непосредственно в грунт. При этом, срок службы опор установленных непосредственно в грунт должен быть 35-40 лет, что соответствует требованиям ГОСТ. Однако, здесь есть несколько тонкостей, которые следует учитывать. Приведу мнение Николая Бирюкова, ведущего инженера-технолога Московской кабельной сети ОАО «Мосэнерго»:

    "В последнее время требования по надежности электроснабжения и внешнему виду ВЛ сильно ужесточились, и руководством «Мосэнерго» было принято решение о переходе на применение железобетонных опор для ВЛ напряжением 0,4–10 кВ. Основных причин две:

    - эстетические соображения;
    - несоответствие пропитки выпускаемых сейчас в России деревянных опор требованиям ГОСТ 20022.0-93.

    Отбросим первую причину, ибо «на вкус и цвет...». Тем более что качественно изготовленные деревянные опоры никак не нарушают внешний вид улиц и дворов. Попробуем проанализировать вторую.
    ...
    О пропитке деревянных опор

    Главное условие при пропитке древесины для опор ВЛ заключается в том, чтобы эти опоры устанавливались непосредственно в грунт, без железобетонных приставок, так называемых пасынков. При сочленении деревянной части опоры с железобетонным пасынком с помощью проволочного бандажа пропиточный слой в зоне бандажей грубо нарушается, древесина расщепляется и это место подвергается интенсивному гниению, что приводит к преждевременному повреждению опор.

    Основной пропитываемой частью в деревянных стойках является боковая внешняя поверхность и торцевые части. Боковая поверхность сосновой (как наиболее стойкой к загниванию древесины) стойки должна пропитываться не менее чем на 85% толщины заболоневой части (30-40 мм). С торцевых частей стойки пропитываются на большую глубину.

    Однако при эксплуатации через боковую поверхность из стойки может вымываться порядка 10% пропиточного состава, через торцевые поверхности – около 90%. Поэтому при установке деревянной опоры верхний торец необходимо накрывать крышей (в МКС стойки накрываются оцинкованной листовой сталью размером 250x250 мм), а нижний торец – плоским влагонепроницаемым материалом.

    Cогласно требованиям ГОСТ 20022.0-93, введенного в действие с 1 января 1995 года, сосновая древесина для опор ВЛ, пропитываемая способом вакуум-давление-вакуум (ВДВ), должна иметь поглощение 13-15 кг сухой соли (порошка) защитного средства типа ХМ-11 на 1 м3 пропитываемой древесины. Средний срок эксплуатации таких опор должен составлять 40-45 лет.

    Но российские предприятия идут «своим путем». Например, техническими условиями ТУ 5314-001-00109671-2002 на пропитку бревен для столбов в ОДАО «Владимирский электромеханический завод» определено, что поглощение препарата в пересчете на сухую соль должно быть не менее 7 кг на 1 м3 пропитываемой древесины. Срок службы опор установлен в 20-25 лет. При этом в момент разработки техусловий ГОСТ 20022.0-93 никакими нормативными документами не отменялся и данные ТУ оформлены вразрез с требованиями ГОСТа.

    Другой производитель деревянных стоек констатирует, что срок эксплуатации железобетонных опор составляет 25 лет, а деревянных – 40 лет. И при этом рекомендует устанавливать опоры на железобетонные пасынки. Тогда зачем нужны столбы со сроком службы в 40 лет, если приставка прослужит только 25 лет? Кстати, у железобетонной приставки разрушающий момент меньше, чем у стойки из такого же материала, и прослужит она еще меньше.

    Один из производителей деревянных опор – ООО «Лесэнергопром» – заявляет, что бурильно-крановая машина БМ-302 в состоянии «на себе» перевезти несколько деревянных стоек. Мое личное мнение – разве можно в открытую призывать к грубейшим нарушениям? Технически грамотно такую перевозку осуществить невозможно, т.к. в конструкции БМ-302 не предусмотрено приспособление для транспортировки даже самых коротких (6,5 м) стоек. Буксировать пропитанные стойки «волоком»? Да при этом защитный слой у опоры может быть совсем ликвидирован (стерт грунтом, камнями и т.д.)!
    При всем сказанном я считаю, что если производители деревянных стоек найдут возможности для обеспечения качественной пропитки, то применение этого материала в «Мосэнерго» может быть возобновлено."

прочая информация