baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Необходимо ли общедомовое заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Влад1951
    Гость

    Необходимо ли общедомовое заземление?

    Есть решение суда о необходимости заземления блока вызова домофона в многоквартирном доме-хрущевке. Решение не исполняется с 2009 года. Необходимо общедомовое заземление.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 20.10.2014 в 13:56.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Общедомовое заземление необходимо. Однако, для того, чтобы оно появилось требуется реконструировать электроустановку дома. Для этого надо перевести дом на систему заземления TN-C-S. Если этого не сделать, то никакого заземления не будет.

    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным

  3. #3
    DIMA
    Гость
    Есть решение суда о необходимости заземления блока вызова домофона в многоквартирном доме-хрущевке.
    что за бред,домофон имеет питание безопасным напряжением 12-24в и полную гальваническую развязку от сети 220в.

  4. #4
    Влад1951
    Гость
    24 июня 2014 года около 11 часов вечера в Туле 12-летнего мальчика убило током в тот момент, когда он открывал входную дверь подъезда своего дома. Он прикоснулся к домофону, открылась дверь. Внезапно школьник упал в конвульсиях, руку прищемила закрывающаяся дверь. Через тело мальчика проходили электрические разряды. ребенка убило током от домофона.
    Следственным отделом по Зареченскому району г.Тулы СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие смерть человека).

    Дело №2-1807-09 01 декабря 2009 года
    РЕШЕНИЕ
    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Северодвинский городской суд Архангельской области в составе председательствующего судьи Вершинина А.В., при секретаре Мещанской В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда города Северодвинска гражданское дело по иску Рудакова Владимира Михайловича к обществу с ограниченной ответственностью «Жилцентр» о компенсации морального вреда, об обязании подключить к блоку вызова провод заземления, получить разрешение на подключение к электросети жилого дома, сообщить ему общий код открытия двери, либо снять магнитный замок с двери подъезда,
    установил:
    Исковые требования Рудакова В.М. об обязании ООО «Архангельские домофоны» подключить к блоку вызова провод заземления являются обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
    Согласно ч. 1 ст. 1065 ГК РФ, опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.
    Из раздела 9 (Указание мер безопасности) руководства по эксплуатации установлен*ного на дверь подъезда истца блока вызова следует, что при работающей системе в блоке пи*тания имеется опасное для жизни напряжение - 220 В. Запрещается подключать систему к сети - 220 В до подключения к блоку вызова провода заземления
    Из заключения эксперта - технического отчета по осмотру и испытаниям электроус*тановок по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 2, проведенного МО «Архангельская противопожарная автоматика» АООООО ВДПО, в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», утвержденными Министерством энергетики России от 08 июля 2002 года №204 (Далее - Правила) п. 1.7.51, 1.7.54, 1.7.61 должен быть принят ряд мер для защиты от поражения электрическим током, одним из которых является защитное заземление (естест*венное и искусственное). Применение естественного защитного заземления (трубопроводы отопления, газоводоснабжения, канализации) ограничено п.п. 1.7.110, 1.7.123 Правил. Види*мое искусственное защитное заземление отсутствует.
    Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо, применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа элек*троустановки, либо в обоих случаях. (1.7.52.)
    С учетом изложенного суд, для устранения предполагаемой опасности нарушения вреда здоровью истца обязывает ООО «Архангельские домофоны» выполнить в cоответствии с правилами устройства электроустановок искусственное наружное защитное заземление. с видимым выводом его на дверное полотно подъезда №2 дома №2 по ул.Плюснина г. Северодвинске и подключением шлейфа заземления блока вызова домофонного комплекса "ЭЛТИС-400" в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Влад1951, данные требования прописаны в ПУЭ, просто их надо исполнять, а не игнорировать. ПУЭ, п. 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
    В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
    Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.

    1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
    2) приводы электрических аппаратов;
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
    5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
    6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
    7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.

    1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
    1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
    2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
    3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
    4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
    5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
    6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    В качестве примера приведу рисунок из паспорта на блок вызова БВД-SM101x.


  7. #7
    Влад1951
    Гость
    Обязанность заземлять блок вызова прописана во всех инструкциях по установке домофонов (Элтис, Цифрал, Визит)
    Домофон после установки в подъезде становится частью электрооборудования жилого дома. Проводка домофона идет в тех же щитах, где и осветительное напряжение 220 вольт. Поэтому, в некоторых, неблагоприятных, случаях 220 вольт попадает на провода домофона и приходит по ним на входную дверь. Для защиты от поражения электротоком осветительной сети предусмотрено заземление блока вызова домофона.
    2.УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ (элтис)
    ВНИМАНИЕ При работающей системе в блоке питания имеется опасное для жизни напряжение 220 В
    Все монтажные и профилактические работы производите при отключенной от сети вилке блока питания
    Не подключайте систему к сети- 220 В до подключения к блоку вызова провода заземления

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Обязанность заземлять блок вызова прописана во всех инструкциях по установке домофонов
    Влад1951! Чему Вы удивляетесь? Тому, что большинство электромонтажных работ в ЖКХ выполняют неквалифицированные специалисты? Так ответ очевиден.

  9. #9
    DIMA
    Гость
    я честно в шоке и на мой взгляд не имеет целесообразности заземлять блок вызова,если этот источник является потенциально опасным то необходимо заземлять входную дверь и проводить периодические испытания.
    а так вижу ситуацию с кривым монтажом при откровенной халатности монтажников, предположу что слаботочный провод при каких то обстоятельствах упал на на фазный.

  10. #10
    Влад1951
    Гость

    блок питания домофона в распределительном шкафу


прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения