Тема: Установка щитов учёта на опоре ВЛ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Роман.
    Гость

    Установка щитов учёта на опоре ВЛ

    Здравствуйте!
    Помогите разобраться с ситуацией: Электросети выдают ТУ в которых прописано что щит учёта будет находится на опоре ВЛ. Комплектуется и устанавливается ЩУ за счёт средств ЭСО. После проведения электромонтажа необходимо закрепить (через сжим клиновой) СИП 2*16 на фасаде дома в сторону опоры ВЛ так разъяснили в ЭСО.
    Вопрос:
    1.Почему СИП 2-х жильный после ЩУ до РЩ дома, как-же разделение Pen.
    2.В ТУ написано смонтировать повторный контур заземления. Опять-же присоединять проводник от контура к шине Pe. Как быть в данной ситуации получается система ТТ или непонятная система заземления N В РЩ
    Предвижу ваш ответ - "Не подписывать подобные ТУ"- но дело сделано, как быть?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    1.Почему СИП 2-х жильный после ЩУ до РЩ дома, как-же разделение Pen.
    Потому что им наплевать на потребителя, который подписал ТУ и договор, тем самым взял на себя всю полноту ответственности за соблюдение требований ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
    7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    2.В ТУ написано смонтировать повторный контур заземления.
    Вы должня сделать повторное заземление на вводе в здание, а не на опоре. Опора ВЛ является собственностью ЭСО и они обязаны сделать повторное заземление PEN-проводника на ответвлении.

    Постановление Правительства №861, п. 16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

    II. Обязанности Сторон
    6. Сетевая организация обязуется:
    исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
    8. Заявитель обязуется:
    исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

    ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).


    Как быть в данной ситуации получается система ТТ или непонятная система заземления N В РЩ
    Получается, что надо сначала определить границу ответственности, а потом уже предпринимать какие-то действия.

  3. #3
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Получается, что надо сначала определить границу ответственности, а потом уже предпринимать какие-то действия.
    Границей ответственности будет нижние контакты аппарата к которому будет присоединяться СИП
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Вы должня сделать повторное заземление на вводе в здание
    Речь шла именно об повторном заземлении здания, шина PE в распределительном щите.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Речь шла именно об повторном заземлении здания, шина PE в распределительном щите.
    А откуда она там возьмётся? Шина PE появится только в том случае, если будет разделён PEN. Это должно быть сделано в ВРУ, которое ЭСО повесила на столбе и никакого разделения PEN проводника там не предусмотрено.

    Система ТТ?

    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

    В ЭСО не сообщили, когда выдавали ТУ, что это за условия?

  5. #5
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А откуда она там возьмётся?
    К чему подключать проводник от контура заземления?
    Как выглядит система TN-C-S я знаю. Как быть в данной вышеописаной ситуации?

  6. #6
    DIMA
    Гость
    в такой ситуации делаю так.
    разделение РЕ PEN на столбе, щит учета + обязательно контур,так как трех жильного сип нет использую четырех жильный если сеть 220в одна жила не используется(можно не поленится и вы плести жилу).
    на вводе в грш свой дополнительный контур заземления РЕ и PEN не объединяются.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    в такой ситуации делаю так.
    Это можно, но Роман пишет

    Комплектуется и устанавливается ЩУ за счёт средств ЭСО.
    Если бы они предусматривали разделение PEN, то и сделали бы его самостоятельно. В принципе можно было бы попробовать договориться.