Тема: Каким кабелем можно заменить кабель МСМК 2х4/4?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Каким кабелем можно заменить кабель МСМК 2х4/4?

    Каким кабелем российского производства и с каким сечением можно заменить кабель МСМК 2х4/4?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Где собираетесь прокладывать кабель?

    Каким кабелем российского производства и с каким сечением можно заменить кабель МСМК 2х4/4?
    Смело заменяйте на ВВГнг 3х4.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    рекомендовал бы Кабель ВВГнг-ls (frls) он хоть немного схож.
    а так надо знать для чего.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    рекомендовал бы Кабель ВВГнг-ls (frls) он хоть немного схож
    А огнестойкость (fr) при чём здесь? Смотрим характеристики кабеля МСМК:
    Кабель МСМК
    Кабель силовой с медными токопроводящими жилами
    Применение кабеля MCMK:
    Для стационарной прокладки внутри помещений, на открытом воздухе и под землей, а также конструкциях зданий, в т.ч.непосредственно в бетоне.
    Кабель MCMK предназначен для соединения преобразователей частоты с двигателем в системах с регулируемой скоростью привода.
    Кабель обеспечивает хорошую защиту от электромагнитных помех.
    Концентрический проводник: медная проволока и медная связывающая лента в качестве заземляющего проводника
    Изоляция: поливинилхлоридный пластикат
    Оболочка: поливинилхлоридный пластикат

  5. #5
    DIMA
    Гость
    А огнестойкость (fr) при чём здесь?
    не при чем ,подобие экрана зато есть.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    не при чем ,подобие экрана зато есть
    FR не является экраном. Индекс FR означает наличие термического барьера в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами.
    Если нужен экран, то берём экранированный кабель ВВГЭнг или ВВГЭнг-LS.
    Расшифровка кабеля ВВГЭнг-LS:
    В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
    В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
    Г - Отсутствие защитных покровов
    Э - Экран из медных проволок и спирально наложенной медной ленты или медной фольги (в зависимости от конструкции кабеля)
    нг-LS - Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением

    Элементы конструкции кабеля ВВГЭнг-LS:

    1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

    2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

    3. Скрутка- изолированные жилы двух, трех- и четырехжильные кабелей скручены. Жилы трех- и четырехжильных кабелей скручены вокруг жгута , экструдированного из поливинилхлоридного пластиката , или ПВХ пластиката пониженной горючести, или поливинилхлоридной композиций пониженной пожароопасности, или невулканизированной резины.
    3. Поясная изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. В одножильных кабелях поверх изоляции накладывается обмотка из электропроводящей кабельной бумаги или электропроводящей полимерной ленты.
    4. Экран – из медных проволок и спирально наложенной медной ленты.
    5. Разделительный слой – из ленты электроизоляционной стеклянной или из стеклослюдосодержащей ленты.
    В кабелях с индексом «г» допускается наложение разделительного слоя из водоблокирующей ленты.
    6. Оболочка –из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности

    Применение кабеля ВВГЭнг-LS:

    Кабели предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках, где требуется высокий уровень электрической и механической защиты, на номинальное переменное напряжение до 1000 В номинальной частотой 50Гц
    Кабели предназначены для одиночной и групповой прокладки в производственных помещениях

    Технические характеристики кабеля ВВГЭнг-LS:

    -Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
    -Кабели стойки к воздействию окружающей среды от - 50°С до + 50°С
    -Кабели стойки к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35°С
    -Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более - 70°С

    - Кабели, не распространяют горение при испытании в пучках по категории А.
    - Дымообразование при горении и тлении не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.
    -Срок службы кабеля ВВГЭнг-LS - не менее 30 лет при соблюдении требований по транспортированию, хранению, прокладке(монтажу) и эксплуатации.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    DIMA! Я в работе использую каталоги ОАО «Электрокабель» кольчугинский завод». Можете скачать себе, очень полезная информация о кабельной продукции и их характеристиках.

  8. #8
    DIMA
    Гость
    Спасибо за поправку.
    доводилось прокладывать ввг frls в экране, метал экрана не медь а какая то жесть.
    про индекс Э указать забыл.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    метал экрана не медь а какая то жесть
    Это скорее всего был кабель ВБбШв, у него броня из двух стальных лент, которую Вы приняли за экран.
    Кабель ВБбШвнг-LS
    КОНСТРУКЦИЯ
    1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная (ВБбШвнг-LS) или алюминиевая (АВБбШвнг-LS) , однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
    2. ИЗОЛЯЦИЯ – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Толщина изоляции представлена в Приложении на стр. 61.
    3. СКРУТКА – изолированные жилы двух-, трех-, четырехжильных кабелей скручены; двух- и трехжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления соответствуют указанным в Приложении на стр. 61.
    4. ВНУТРЕННЯЯ ЭКСТРУДИРОВАННАЯ ОБОЛОЧКА – накладывается по скрученным изолированным жилам из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. Толщина внутренней оболочки не менее 0,9 мм.
    5. ЗАЩИТНЫЙ ПОКРОВ – типа БбШв:
    – броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;
    – защитный шланг, выпрессованный из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.
    ПРИМЕНЕНИЕ
    Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
    Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г(01(011(97).
    Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения