Тема: Можно ли поставить газовый регуляторный пункт под телефонным кабелем?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли поставить газовый регуляторный пункт под телефонным кабелем?

    Можно ли поставить газовый регуляторный пункт (Рвх=0,25 МПа) под телефонным кабелем? Точнее получается ШРП в 1,0 метре от надземного телефонного провода, проложенного по опорам, высота опор приблизительно 10 м. 1,5 высоты опоры выдержано до ШРП.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ШРП в 1,0 метре от надземного телефонного провода, проложенного по опорам, высота опор приблизительно 10 м. 1,5 высоты опоры выдержано до ШРП.
    1,5 высоты опоры будет 15 метров, а не 1,5 метра.

    СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы
    Актуализированная редакция СНиПа 42-01-2002

    Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и по горизонтали (в свету) от отдельно стоящих ГРПШ до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты опоры.