    Какая должна быть дверь в электрощитовую?

    Какая должна быть дверь в электрощитовую, которая находится в бытовом помещении? Дверь выходит на улицу. И в каких нормативных документах это написано?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Какая должна быть дверь в электрощитовую, которая находится в бытовом помещении? Дверь выходит на улицу
    Дверь в электрощитовую, выходящая на улицу, должна быть металлическая, так как она обладает необходимым пределом огнестойкости и способна обеспечить ограниченный доступ (только для обслуживающего персонала).
    ПУЭ, п. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала.

    СНиП 31-06-2009 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
    Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*
    6.27. Ограждающие конструкции кладовых для хранения белья, хранения горючих материалов, гладильных, мастерских для работы с горючими материалами, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений площадью более 25 должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45.