    Прокладка проводки в стяжке пола

    здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться как правильно проложить кабель в стяжке пола.
    Прокладка ведется в жилой квартире. Требование о том, что поверх кабеля нужен слой в 20мм я нашла. Какие еще есть требования? Очень интересует , на каком расстоянии нужно укладывать кабель от стены? Можно ли его вести вдоль стены вплотную у ней?
    Если можно, то с указанием регламентирующего документа.
    Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Требование о том, что поверх кабеля нужен слой в 20мм я нашла.
    СНиП 3.05.06-85, п. 3.52. Толщина бетонного раствора над трубами (одиночными и блоками) при их замоноличивании в подготовках полов должна быть не менее 20 мм.

    Очень интересует , на каком расстоянии нужно укладывать кабель от стены?
    Конкретно не регламентируется, но желательно отступать от стены на расстояние 10 - 15 см, чтобы не повредить кабельные линии при монтаже плинтусов, паркетных досок и т. п.

    Можно ли его вести вдоль стены вплотную у ней?
    Нежелательно.