    Можно ли использовать алюминиевый кабель для освещения в гараже?

    Добрый день уважаемые форумчане. Хочу поменять проводку в гараже но не очень хочется заказывать новый кабель. В сарае у меня завалялся кабель АВВГ 2*2,5. Хотелось бы использовать его, но слышал что не рекомендуется использовать алюминий в помещение. Чем это все грозит и может все же можно проложить имеющийся кабель?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    В сарае у меня завалялся кабель АВВГ 2*2,5. Хотелось бы использовать его, но слышал что не рекомендуется использовать алюминий в помещение.
    Этот кабель запрещено использовать. Вам необходимо приобрести трёхжильный кабель с медными жилами в негорючем исполнении (нг), например ВВГнг 3х2,5. Смотрите СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
    ПУЭ, п. 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
    п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

  3. #3
    electrik-new
    Гость
    Спасибо. Тогда придется покупать. А если он (нг) но алюминий то все равно не пойдет?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    А если он (нг) но алюминий то все равно не пойдет?
    Алюминиевая электропроводка под запретом, можно применять только с медными жилами.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    но алюминий
    п. 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.

    п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

  6. #6
    electrik-new
    Гость
    Жалко. Спасибо